[荷载] 荷载3.2.5

[复制链接]
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-1-10 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

这里特别需要注意一下小注2!!!条文说明里给了几个例子  发表于 2016-1-11 15:21
回复

使用道具 举报

12

主题

146

帖子

414

积分

小学生

积分
414
推荐
发表于 2016-2-19 15:16 | 只看该作者
总算是把原理明白了,
原来活荷载是按照50年设定,相当于其他年限的活荷载需要重新设定,但是风.雪有专门的100年荷载,吊车不受年限考虑。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

4

主题

85

帖子

42

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
42
推荐
发表于 2016-1-14 16:46 | 只看该作者
嗯,可以这么理解,不需要考虑活荷载设计使用年限的调整系数,已经考虑过了,而活荷载是按50为设计基准期的,所以要考虑年限调整

点评

不需要考虑f风和雪荷载设计使用年限的调整系数,已经考虑过了。而活荷载是按50为设计基准期的 ,需要按设计使用年限调整。  详情 回复 发表于 2016-1-14 16:59
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

1

主题

30

帖子

53

积分

禁止访问

积分
53
QQ
4楼
发表于 2016-1-11 15:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

4

积分

学前班

Rank: 2

积分
4
5#
发表于 2016-1-11 15:06 | 只看该作者
风、雪的荷载系数不是在《荷载规范》里说的很明白吗?
天道酬勤!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

4

积分

学前班

Rank: 2

积分
4
6#
发表于 2016-1-14 09:55 | 只看该作者
那在什么情况下需要考虑年限调整系数呢?只是承载能力极限状态么?

点评

在计算荷载效应时都计算,只不过大部分情况是50年,取1.0而已  详情 回复 发表于 2016-1-14 16:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

56

帖子

421

积分

小学生

积分
421
7#
发表于 2016-1-14 16:40 | 只看该作者
liuyumei2013 发表于 2016-1-11 15:02
风、雪有50、100年数值

3.2.5 本条为本次修订增加的内容,规定了可变荷载设计使用年限调整系数的具体取值。

对于风、雪荷载,可通过选择不同重现期的值来考虑设计使用年限的变化。本规范在附录E除了给出重现期为50年(设计基准期)的基本风压和基本雪压外,也给出了重现期为10年和100年的风压和雪压值,可供选用。对于吊车荷载,由于其有效荷载是核定的,与使用时间没有太大关系。对温度作用,由于是本次规范修订新增内容,还没有太多设计经验,考虑设计使用年限的调整尚不成熟。因此,本规范引入的《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153-2008表A.1.9可变荷载调整系数γL的具体数据,仅限于楼面和屋面活荷载。
    根据表1计算结果,对表3.2.5中所列以外的其他设计使用年限对应的γL值,按线性内插计算是可行的。
    荷载标准值可控制的活荷载是指那些不会随时间明显变化的荷载,如楼面均布活荷载中的书库、储藏室、机房、停车库,以及工业楼面均布活荷载等。
求解答:按照条文说明的意思,附录E中的10年、50年、100年的风压、雪压值是已经考虑了γL后的数值?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

是,不需要再考虑了  详情 回复 发表于 2016-1-14 16:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
8#
发表于 2016-1-14 16:46 | 只看该作者
本帖最后由 苹果 于 2016-1-14 16:48 编辑
liao 发表于 2016-1-14 09:55
那在什么情况下需要考虑年限调整系数呢?只是承载能力极限状态么?

在计算荷载效应时都计算(仅限于基本组合),只不过大部分情况是50年,取1.0而已
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

72

帖子

144

积分

游客

积分
144
9#
发表于 2016-1-14 16:49 | 只看该作者
莫问封侯 发表于 2016-1-14 16:40
3.2.5 本条为本次修订增加的内容,规定了可变荷载设计使用年限调整系数的具体取值。

对于风、雪荷载 ...

是,不需要再考虑了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

6

积分

学前班

Rank: 2

积分
6
10#
发表于 2016-1-14 16:56 | 只看该作者
你看3.1.3荷载代表值取50年的,我了解的是,查表时候一律按五十年取值,rl该调整的再调整
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

53

帖子

160

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
160
11#
发表于 2016-1-14 16:59 | 只看该作者
sun110123456lf 发表于 2016-1-14 16:46
嗯,可以这么理解,不需要考虑活荷载设计使用年限的调整系数,已经考虑过了,而活荷载是按50为设计基准期的 ...

不需要考虑f风和雪荷载设计使用年限的调整系数,已经考虑过了。而活荷载是按50为设计基准期的 ,需要按设计使用年限调整。

点评

题目给出设计年限为100年,那风荷载也不需要乘以系数1.1么?  详情 回复 发表于 2016-1-19 12:15