混凝土无论一级还是二级,都是考试的重中之重,其内容分为两大部分:非抗震和抗震

每一部分又分为两大块:承载力验算和构造

一、承载力验算,包含【拉、压、弯、剪、扭、冲切、局部受压】应注意:各极限状态下,荷载效应组合及材料强度取值的原则【承载能力、正常使用、地震、偶然、防连续倒塌】

1受弯:混凝土构件承载力验算中:以构件正截面受弯承载力最为基础,混凝土相对受压区高度x的计算方法应牢牢记住x=ho-sqr(ho^2-2γ0M/α1fcb)

且应特别留意x与2as’的关系对承载力计算的影响!!!(对刚开始复习阶段,很多人会遇到x=0时无从下手的阶段,这个必须要特别熟练反应出该去找哪个公式

当遇到抗震受弯时,第一步:根据抗震等级确定底筋和顶筋面积比;第二部,验算x是否满足抗震要求(考虑受压钢筋);第三部,考虑受压钢筋的承载力,除以承载力调整系数γRE

2.轴压:注意3%配筋率的影响;计算长度需要确定计算高度,也是重点
   偏压:注意给定的M和N是用于确定e0的,然后N乘以e是用于确定最终配筋的!!重点放在大偏压,和受弯的公式基本上是统一的
           重点放在大偏压对称配筋,应特别留意x与2as’的关系对承载力计算的影响!!!
3.轴拉:就一个公式,无需多言
   偏拉:大小偏拉都很重要,重点放在对称配筋

4.剪:   重点内容放在抗震,2014年二级考过叠合构件抗剪,需特别留意,结合抗扭配置箍筋,详见扭部分

5.扭:混规6.4.12,弯剪扭构件不一定任何情况都需要三者全部参与!

        受扭箍筋单肢Ast1,受剪总筋Asv,n肢箍,配置方式:As=max[(2Ast1+Asv)/n,Ast1],     详见真题2011二级上午15


6.冲切:基本上都是带公式,不再多说。

7.局部受压:注意体积配箍率计算方法的公式依据的是这部分的内容!!

8.正常使用极限状态:裂缝:容易烦躁的题目,平时多练习计算器
                                   挠度:需注意挠度计算时θ有受压钢筋的影响!

9.地震:抗规提纲待总结

10.偶然和防连续倒塌:例题

二、构造要求

1.保护层厚度:注意50年和100年
2.锚固长度:抗震和非抗震,注意8.3.2的各种修正
  搭接长度:绑扎搭接时,并筋按照单根确定搭接长度
                  特别注意:机械连接时,搭接长度计算方法和绑扎不一样!!!例题
3.最小配筋率:全截面(但不考虑受压翼缘),非悬挑板400,500钢筋,注意小注2
                        特别注意:牛腿的最小配筋率只有竖向作用下的要验算!!例题

三、其他内容:

1.材料强度:偶然荷载用标准值,防连续倒塌混凝土用标准值,钢筋用极限值
                    剪、扭、冲切箍筋强度不大于360N/mm^2,但验算体积配箍率时无此限制
2.配合比:需要引起注意的是未来考试的一个趋势:例题例题2
3.特殊部位:牛腿
                    叠合构件
                    埋件(受拉钢筋强度不大于300N/mm^2
                    吊环
                    顶层节点:2013年一级上午第三题
4.铰接排架柱的抗震,只有混规有规定!!


以上内容属于混凝土的基本考察内容,2014年考过的异形柱和审图提醒的是:1.规范要带齐,2.审图也许并不适合上来就先做。
混凝土现在抗震内容考察较多,需前后结合,掌握基本计算和构造规定,主要目的是为后面的抗震和高层打下良好的基础












评分

参与人数 21金币 +580 收起 理由
Heyjode + 30 感谢分享
missyou_99 + 5 感谢分享
孙毅 + 1 感谢答疑
smile2017 + 1 感谢分享
wk6038 + 5 感谢分享
tyygy000 + 5
lanwei8300 + 5 感谢分享
少有人走的路 + 3 感谢分享
傻也不事 + 1 感谢分享
jiangjunmaozai + 3 感谢分享
bg2016 + 5 感谢分享
lshuxuwin + 2
tyu30422 + 10 完美
dream + 10 感谢分享
zsechoy + 1 感谢分享
lcbm2009 + 1 感谢分享
牛仔爱燕子 + 1 感谢分享
zl810920 + 3 分析精辟到位
PASS + 3 感谢分享
温温的阳光520 + 5 马老师出品~~ 必属精品!~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

24

主题

186

帖子

511

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
511
来自 2#
发表于 2016-1-13 14:55 | 只看该作者
x=ho-sqr(ho^2-2γ0M/α1fcb)这里为什么有γ0?

点评

是重要性系数  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:52
因为控制配筋的是弯矩设计值而不是组合的弯矩设计值,如果题目直接告诉你弯矩设计值,不用考虑y0,如果题目告诉你设计安全等级,同时给出的是组合的弯矩设计值,这时候就要考虑y0,如果题目告诉你设计安全等级同时告诉  详情 回复 发表于 2016-1-15 00:35
看3.3.2的小注  发表于 2016-1-13 14:58
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

3

主题

68

帖子

124

积分

学前班

Rank: 2

积分
124
来自 4#
发表于 2016-1-14 12:53 | 只看该作者
总结的非常好,覆盖面全,结合实际考题。通过看规范,然后总结出来,更有利于掌握规范的知识点,只有熟练掌握了,才能在考试中熟练洞悉易于掌握或者陷阱位置,规范要是能够达到背诵的程度,我想熟练应用应该很快就实现了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

2

积分

学前班

Rank: 2

积分
2
5#
发表于 2016-1-13 11:58 | 只看该作者
配合比考得真坑人
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

202

帖子

186

积分

学前班

Rank: 2

积分
186

买过天空书

6#
发表于 2016-1-14 20:45 | 只看该作者
马总,第一的第五条受扭,公式是不是有问题啊,应该除以n吧,还是我理解错了。 受扭箍筋单肢Ast1,受剪总筋Asv,n肢箍,配置方式:As=max[(2Ast1+Asv)/n,Ast1]

点评

谢谢提醒,最开始写的是对的,中途因为格式问题重新编辑了一次,给落下了  发表于 2016-1-15 08:42

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
马不停蹄 + 10 感谢参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

202

帖子

186

积分

学前班

Rank: 2

积分
186

买过天空书

7#
发表于 2016-1-14 20:58 | 只看该作者
有个疑问,外侧箍筋抗扭的同时是不是还可以抗剪;我总感觉外侧箍筋面积应该是Astl+Asv/4

点评

剪扭是叠加的,同一根钢筋不能即抗扭又抗剪  详情 回复 发表于 2017-2-5 15:16
求详解  详情 回复 发表于 2016-1-21 13:33
我也有相同的疑问,认为外侧箍筋抗剪扭,中间箍筋只抗剪,不抗扭,请问朱总在哪里对这个有解释呢  详情 回复 发表于 2016-1-17 23:50
这个地方已经有成型的例题了,而且是老朱上台之后出过的,还是不要由着自己的想法了  发表于 2016-1-15 08:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

248

帖子

3710

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
3710
8#
发表于 2016-1-15 00:35 | 只看该作者
哥藐视你 发表于 2016-1-13 14:55
x=ho-sqr(ho^2-2γ0M/α1fcb)这里为什么有γ0?

因为控制配筋的是弯矩设计值而不是组合的弯矩设计值,如果题目直接告诉你弯矩设计值,不用考虑y0,如果题目告诉你设计安全等级,同时给出的是组合的弯矩设计值,这时候就要考虑y0,如果题目告诉你设计安全等级同时告诉你弯矩设计值,y0仍然不要考虑

点评

请教一下,弯矩设计值和组合的弯矩设计值区别在哪?谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-5 22:40
兰的《应试技巧》中的例题在求解钢筋面积时,题目中给出弯矩设计值M和安全等级,在求解过程中均采用γ0*M,如例3.3.4、3.3.7、3.3.8、3.3.13、3.3.17、3.3.18,请问如何解释?  详情 回复 发表于 2016-1-30 15:41
受教了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-21 13:25
知道,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-15 18:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

186

帖子

511

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
511
9#
发表于 2016-1-15 18:04 | 只看该作者
陈双喜 发表于 2016-1-15 00:35
因为控制配筋的是弯矩设计值而不是组合的弯矩设计值,如果题目直接告诉你弯矩设计值,不用考虑y0,如果题 ...

知道,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

20

帖子

172

积分

学前班

Rank: 2

积分
172
10#
发表于 2016-1-17 23:50 | 只看该作者
xslei2008 发表于 2016-1-14 20:58
有个疑问,外侧箍筋抗扭的同时是不是还可以抗剪;我总感觉外侧箍筋面积应该是Astl+Asv/4 ...

我也有相同的疑问,认为外侧箍筋抗剪扭,中间箍筋只抗剪,不抗扭,请问朱总在哪里对这个有解释呢

点评

这是很简单的经典的混凝土理论知识,就像规范上没有告诉你求弯矩一样  详情 回复 发表于 2016-3-11 10:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

69

帖子

-23

积分

限制会员

积分
-23
11#
发表于 2016-1-21 13:25 | 只看该作者
陈双喜 发表于 2016-1-15 00:35
因为控制配筋的是弯矩设计值而不是组合的弯矩设计值,如果题目直接告诉你弯矩设计值,不用考虑y0,如果题 ...

受教了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报