第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 793|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[高层] 高层部分总结

[复制链接]

21

主题

130

帖子

940

积分

小学生

积分
940
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-2-18 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

1.D 值法 分层法计算时,柱刚度前乘以 0.9,底层柱不要乘以 0.9。在结构内力与位移计算中,现浇楼面和装配整体式楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取为 1.3~2.0。如果是中间框架,刚度前应乘以 2;边框架乘以 1.5。一、二级框支柱由地震产生的轴力应分别乘以增大系数 1.5,1.2,注意是地震产生的轴力调整,其它的不用。

2.抗震等级的确定 遇到 1 3 4 类场地 9 度 都应该引起警惕。注意区分抗震措施的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级。注意乙类提高一度,房屋高度超限,抗震等级如何选 择。对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在 3 层及 3 层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级尚宜按规定提高一级采用,已经为特一级时可不再提高。

3.遇到裙房和地下室,都应该注意相关范围。特别是裙房高度较高,收进部位高度超过房屋总高度 20%的时候,很可能超过规范 3.5.5 节的限值,那么就要满足 10.6 节的规定, 10.6.5是新增条文,有体型收进相关抗震等级提高的要求。

4.最小剪重比和剪力调整的概念。特别是剪重比不满足的时候如何调整,规范条文说明进行了大篇幅的论述,应该要考察。

5.高规中的 A、B 级高度注意一定要判断,抗震等级确定的第一步骤。注意乙类建筑是按照设防烈度来选择适用高度,而甲类则不是,注意表格下面的注。

6.大跨度框架的抗震等级,去年考了,这个还是要关注下。

7.高层中基本风压的问题,新调整,貌似规范论述的也较乱,建议大家好好梳理,计算风荷载相关题目的时候,不要用错基本风压。同时本节增加的一些有关风荷载的新条文,应该是概念题考察的重点。

8.围护结构风压的选择问题(注意根据荷载规范和老的高规来推算,围护结构是个局部结构,不存在荷载敏感不敏感的说法,到新高规里面就是没有 1.1 系数的问题),以及风压标准值的计算,多年没考啦,要考吗?同时注意围护结构面积大于 10m2,要折减 0.8,小于1m2 的不折减,中间的 10 的对数内插。注意验算的是迎风面还是背风面,迎风面的是查表,正压体型系数,然后对封闭结构还要考虑个-0.2 或者+0.2,如果是背风面那就直接按照荷载规范 7.3.3 负压区来选用,切勿搞错。同时提醒对于局部的负压,——对檐口、雨篷、遮阳板等突出构件,取—2.0。这些构件是敞口的,是没有那个-0.2 的,上面局部构件的负压体型系数就是全部的体型系数啦。

9.侧向刚度,等效侧向刚度非常重要,特别是验算地下室侧向刚度与首层刚度比值的时候,有关相关范围的要求,要注意。高位转换的时候,附录 E B.0.3 公式中的 H1 和 H2 的高度,H2 是尽可能接近 H1,但是不能超过 H1.

10.结构抗震性能化设计,减震和隔震应该是概念题考察重点。

11.体积配箍率算出来后,要和各抗震等级对应的最小配箍率比较,比如一级是 0.8%,算出来的一定要大于这个。

12.连梁跨高必大于 5 的时候,按照框架梁设计。

13.剪力墙墙肢高度与厚度之比不大于 4 的时候,要按照框架柱进行设计。

14.剪力墙出现偏拉时,另外一个墙肢的弯矩和剪力设计值要乘以增大系数 1.25。

15.边柱、角柱及剪力墙边框柱 小偏心受拉时,钢筋面积比计算增加 25%。

16.8.2.2 条有关剪力墙暗梁、边框柱的要求也应该很熟悉。

17.8.1.3 节对于框架-剪力墙结构,框架承担的倾覆力矩的比例,决定了结构的类型,也决定了框架的抗震等级如何选择,轴压比如何选择,很重要,常考。

18.8.1.4 剪力调整,9.1.11 剪力调整,10.2.17 节剪力调整(注意薄弱层,要满足最小剪重比,还要考虑增大系数的问题哦),这么几个调整,今年要考了吧???注意 9.1.11 节在有一种情况调整以后,还牵涉到抗震等级的调整,莫忘记啊。

19.内力调整,这个是必考,具体的调整系数是多少,参照朱总总结的表格,一定要每个看懂啦。

20.特别注意 10.6 节新增条文,结合 3.5.5 节,仔细体会下体型收进方面的相关条文和条文说明。

21.约束边缘构件 必考点,学通图 7.2.15,并注意其后框剪结构、框筒结构等特殊要求,后续各章都是,规定了点各自独有的要求,然后都是一句按照 7.2.15 条来设置约束边缘构件。这里有关纵筋的要求,体积配箍率的要求,都要学精细啦。还有表格 7.2.15 下面的注一个都别放过,特别是这个“对于框架-剪力墙结构或者剪力墙结构,注意当翼墙长度小于3 倍墙厚或者端柱截面边长小于 2 倍墙厚时,视为无翼墙、无端柱。”这条在采用附录 D 验算墙体稳定性的时候依然有效,影响到判断支撑的边数,影响到选用公式。注意验算剪力墙轴压比采用的是重力荷载设计值,而验算柱轴压比采用的是地震组合设计值。这个约束边缘构件设置的高度和底部加强区的概念有相关性,仔细看清楚 7.1.4 和 10.2.2 条的规定,要达到倒背如流的境界。

22.5.6 节有关荷载效应组合的问题,注意多了个 YL,活载设计使用年限调整系数,而且牵涉到基本风压的选择问题,结合条文说明务必搞懂。地震参与组合时,注意风荷载是否参与组合。表 5.6.4 一定要吃透。

23.竖向地震力的问题,今年应该考了吧??注意楼层各构件的竖向地震力是根据其承受的重力荷载代表值来分配,并乘以增大系数 1.5,莫忘记。具体竖向地震的计算,牵涉到 9 度的高层,大跨度,长悬臂,而且跨度和悬臂长度不同,要求也不同,抗规和高规都要仔细看下。

24.水平地震力 底部剪力法计算地震作用时,混凝土结构和钢结构所乘以的系数不同。混凝土为 0.85,高层钢结构为 0.8(高钢规),而多层钢结构为 0.85。竖向地震为 0.7高钢规为 0.8,不过那是老规范,这个不知道考题会不会有特殊提示,如果没有还真不好说该怎么取值。这个只能根据提示采用的规范,自己注意啦。计算水平地震影响系数时要考虑T1 和 5 倍 Tg 的关系。注意顶层的附加水平力不要漏掉。顶部塔楼放大系数抗震规范为 3,高规值不确定,需要计算。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-11 20:20 , Processed in 0.018537 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表