第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1396|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[混凝土] 框架柱与剪力墙轴压比计算所取的设计值不同的原因

[复制链接]

3

主题

29

帖子

421

积分

小学生

积分
421
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-2-24 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       为什么框架柱轴压比计算轴力采用地震组合设计值,而剪力墙轴压比计算轴力采用重力荷载代表值作用下的设计值?
答:地震作用下框架柱产生轴力、弯矩、剪力,其中轴力为主,所以需要考虑地震的影响;而剪力墙类似于悬臂梁,在地震作用下主要产生弯矩,在弯矩作用下剪力墙一端受压,一端受拉,所以不考虑地震作用。(而框架柱是一个点,全部受压或全部受拉)

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
lhjj830111 + 3 感谢参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3

主题

29

帖子

421

积分

小学生

积分
421
2楼
 楼主| 发表于 2016-2-24 15:05 | 只看该作者
这个问题的解答也道出了《高规》表7.2.13烈度取本地设防烈度的原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

165

帖子

1088

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1088
3楼
发表于 2017-7-8 03:11 | 只看该作者
理解太深入了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-16 02:02 , Processed in 0.018930 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表