第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
12
返回列表 发新帖
楼主: moqi1
打印 上一主题 下一主题

[高层] 高规1.0.2关于“高层建筑”的定义是否修改

[复制链接]

7

主题

83

帖子

233

积分

小学生

积分
233

买过天空书

11#
 楼主| 发表于 2016-3-28 18:38 | 只看该作者
总结,:“其实这里要注意的是建筑的高度的取值要注意起始点的位置,从哪算起。一般是室外地面,但对半地下室和全地下室,起始点的位置就不一样,从而影响建筑总高度。”“一般接近这个高度自动规避”谢谢各位
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

37

帖子

83

积分

学前班

Rank: 2

积分
83
12#
发表于 2016-3-30 00:12 | 只看该作者
这里面还有一个问题值得大家注意,《建筑设计防火规范》里规定建筑高度>24m(不包括单层公共建筑)的公共建筑,注意括号里面的字,只要是单层建筑不管是否大于24米,都不算高层建筑。这和结构概念是完全不一样的,有些剧院类的建筑就是一个大厅,总高肯定超过24米,但是按建筑规范就不是高层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

68

帖子

137

积分

学前班

Rank: 2

积分
137
13#
发表于 2016-4-1 21:23 | 只看该作者

《建筑设计防火规范》(2014)是新出的,而高规是2010版的,虽然防火规范队高层的定义有一点修改,与高规有一点不同,但因为两本规范的出发点不一样,所以结构还是应该按高规要求来定义。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-2 07:36 , Processed in 0.018470 second(s), 7 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表