请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
12
返回列表 发新帖
楼主: 达达怪兽

[混凝土] 混规8.3.2

[复制链接]

79

主题

105

帖子

2391

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2391

买过天空书

 楼主| 发表于 2016-7-26 15:19 | 显示全部楼层
达达怪兽 发表于 2016-7-22 16:30
第一种,如果要表达且的意思就会用且

有区别吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

219

积分

小学生

积分
219
发表于 2016-8-8 15:15 | 显示全部楼层
临界值c=3d,(0.8);c=5d,(0.7),中间按差值考虑,不存在可能会理解偏差的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

48

帖子

126

积分

学前班

Rank: 2

积分
126
发表于 2016-9-23 09:34 | 显示全部楼层
8.3.2条文说明:当保护层厚度大于锚固钢筋直径的3倍时,可乘修正系数0.8“”,大于锚固钢筋直径的5倍时,可乘修正系数0.7,中间情况插值。
所以:c<3d,不修正,取1.0;c=3d,修正系数取0.8;c≥5d,修正系数取0.7;3d<c<5d,内插取值。这样理解感觉有偏差
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

48

帖子

126

积分

学前班

Rank: 2

积分
126
发表于 2016-9-23 09:35 | 显示全部楼层
牛仔爱燕子 发表于 2016-1-18 14:56
我觉得你的理解是对的,条文说明也有。在340页

发表于 2019-6-4 00:39 | 显示全部楼层
第4款最后一句话“但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正”,该如何理解?
对有抗震设防要求或直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正。即只要满足其中一个条件,就不考虑此项修正。
第5款什么时候不修正(保护层引起);
回复 支持 反对

使用道具 举报