第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
楼主: 天空
打印 上一主题 下一主题

[荷载] 荷载5.1.1

[复制链接]

9

主题

302

帖子

994

积分

小学生

积分
994

买过天空书

31#
发表于 2016-1-13 10:26 | 只看该作者
ajg2009 发表于 2016-1-13 10:06
这题中楼面活荷载根据《荷规》表5.1.2考虑了0.7的折减系数,并没有考虑组合值系数,而屋面活荷载却考虑了 ...

该公式是用了荷载规范3.2.3-1来计算的,但题中有没有告知是可变荷载控制。我觉得应该继续按照3.2.3-2计算1.4x(5x2x0.7x0.7+2x0.7)x4=35.28<47.04,所以按照47.04取值。

点评

我是赞同你的看法的  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

102

帖子

430

积分

小学生

积分
430

买过天空书

32#
发表于 2016-1-13 10:40 | 只看该作者
我是赞同你的看法的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

102

帖子

430

积分

小学生

积分
430

买过天空书

33#
发表于 2016-1-13 10:40 | 只看该作者
此题在施大爷的书上,说明是由永久荷载控制,那么所有的活荷载都是要乘以组合值系数的,而给出的答案却是一样的这就不理解了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

102

帖子

430

积分

小学生

积分
430

买过天空书

34#
发表于 2016-1-13 12:40 | 只看该作者
hanfeng711 发表于 2016-1-6 20:37
注6中:固定隔墙的自重应按永久荷载考虑    这个隔墙的等效荷载是按照附录C换算吗? ...

意思就是说按恒载考虑,假如在固定隔墙下面设置了梁,荷载就按线荷载输入在梁上
回复 支持 反对

使用道具 举报

79

主题

105

帖子

2391

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2391

买过天空书

35#
发表于 2016-1-15 09:12 | 只看该作者
如果题目说是办公楼浴室,那么取准永久值系数是按办公楼的取还是按第10项的浴室取?谢谢

点评

组合系数、准永久值系数等均按本项第10项次取值。别和5.1.2天的混合了  详情 回复 发表于 2016-1-17 12:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

27

主题

349

帖子

1050

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1050
36#
发表于 2016-1-15 22:48 | 只看该作者
amitme 发表于 2016-1-6 11:21
这里题1.2-1.9里面书柜间距需要考虑吗?(2.5*2.5*1.0)

我觉得是这样:规范中说“应按每米书架高度不小于2.5kn/m2”应该为(2.5kn/m2/1m)x2.5m。这里的1m指规范中说的“每米”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

132

帖子

144

积分

学前班

Rank: 2

积分
144
QQ
37#
发表于 2016-1-17 12:09 | 只看该作者
本帖最后由 有为 于 2016-1-17 12:10 编辑


结构设计中应特别注意第6~7项次,一般情况下软件的默认的楼面活荷载组合系数为0.7,而此两项次的组合系数为0.9,设计中计算承载力(正常使用)的时候:要么将布置此两项次活荷载的楼板的荷载组合系数(准永久系数等)修改为0.9;或者把荷载折算为组合系数为0.7的标准值,例如:项次6(1)书库:把楼面活荷载标准值5.0修改为6.5(5.0×0.9=S×0.7),其他项次同

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

132

帖子

144

积分

学前班

Rank: 2

积分
144
QQ
38#
发表于 2016-1-17 12:13 | 只看该作者
达达怪兽 发表于 2016-1-15 09:12
如果题目说是办公楼浴室,那么取准永久值系数是按办公楼的取还是按第10项的浴室取?谢谢 ...

组合系数、准永久值系数等均按本项第10项次取值。别和5.1.2条的混合了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

33

积分

学前班

Rank: 2

积分
33

买过天空书

39#
发表于 2016-1-19 22:03 | 只看该作者
amitme 发表于 2016-1-6 11:21
这里题1.2-1.9里面书柜间距需要考虑吗?(2.5*2.5*1.0)

我认为这题的1m间距只是表示书架是有过道的,而非是无过道的密集书库,如果没注明间距的话就存在是无过道密集书库的情况,应按12kN/m2计算。因此用5.1.1第6项(1),而高度超过2m,则根据注2的每米书架高度不小于2.5kN/m计算,因此是2.5*2.5=6.25kN/m2。
至于间距,规范上没有提及,应不考虑间距的影响,至于1m或者2m的间距怎么办,私以为一般的书柜间距是有规定的,根据《图书馆建筑设计规范》这里规定了书架间通道的最小宽度,所以我认为没有特殊情况的话按规范不用考虑间距。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

我认同这个观点,按照规范的话,荷载应该就是2.5x2.5=6.25KN每平方米  详情 回复 发表于 2016-1-20 15:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

188

帖子

454

积分

小学生

积分
454
40#
发表于 2016-1-20 15:03 | 只看该作者
dsjmps 发表于 2016-1-19 22:03
我认为这题的1m间距只是表示书架是有过道的,而非是无过道的密集书库,如果没注明间距的话就存在是无过道 ...

我认同这个观点,按照规范的话,荷载应该就是2.5x2.5=6.25KN每平方米
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-2 14:19 , Processed in 0.024769 second(s), 7 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表