[砌体] 兰书例5.8.2

[复制链接]

52

主题

120

帖子

-23

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
-23
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-3-28 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 三水 于 2016-3-29 11:59 编辑

根据规范,红框处的配筋小砌块砌体抗震墙的折减系数应该是0.2(问题已经解决,配筋的是0.3)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

11

主题

75

帖子

239

积分

小学生

积分
239
2楼
发表于 2016-3-28 19:13 | 只看该作者
本帖最后由 hja0911 于 2016-3-28 19:14 编辑

根据抗震规范7.2.5-1,配筋小砌块砌体抗震墙的折减系数是0.3,例题是对的

点评

看错了~谢谢解答  详情 回复 发表于 2016-3-28 19:15

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
三水 + 5 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

120

帖子

-23

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
-23
3楼
 楼主| 发表于 2016-3-28 19:15 | 只看该作者
hja0911 发表于 2016-3-28 19:13
根据抗震规范7.2.5-1,配筋小砌块砌体抗震墙的折减系数是0.3,例题是对的

看错了~谢谢解答
回复 支持 反对