针对矩形截面剪扭构件箍筋配置:
受扭只由截面外围箍筋承担,比如4肢箍时,内部两肢箍不承担扭矩,所以如果算的抗扭箍筋面积大于抗剪箍筋单肢面积,那么只需要外侧两肢箍满足即可,总箍筋面积仍然是2xAst1+Asv。
容易犯错的地方是Ast1,此处指的是单肢箍截面面积。
关于此处的争议详见帖子:http://www.dyzs.com/thread-2618-1-1.html

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
咬定青山不放松,任尔东南西北风。
回复

使用道具 举报

49

主题

178

帖子

364

积分

小学生

积分
364
推荐
发表于 2017-2-27 11:36 | 只看该作者
只有在箍筋肢数》2时,注意以下两种情况取大值max{(2xAst1+Asv)/肢数,Ast1}
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

122

帖子

1121

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1121

二注小仙岩土大神一建小神

3楼
发表于 2017-4-20 14:48 | 只看该作者
总的箍筋配置量要满足2Ast1+Asv的要求,外围单肢箍筋配置要满足Ast1的要求。