第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1007|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[高层] 求助:高规10.2.6条/附录E

[复制链接]

1

主题

6

帖子

26

积分

学前班

Rank: 2

积分
26
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2017-6-6 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10.2.6 带转换层的高层建筑结构,其抗震等级应符合本规程第3.9节的有关规定,带托柱转换层的筒体结构,其转换柱和转换梁的抗震等级按部分框支剪力墙结构中的框支框架采纳。对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按本规程表3.9.3和表3.9.4的规定提高一级采用,已为特一级时可不提高。(这里的转换层位置层数是从地面开始算,还是从结构嵌固端起算?附录E亦有同样的问题,有没有权威的解释或依据)
例如:假如某丙类复杂高层建筑,设防烈度7度,高度H<80m,转换层设在自然地面以上第2层,地下室2层,负一层不满足嵌固条件,结构嵌固端位于基础顶面,结构底部加强区墙、柱抗震等级应为几级?

回复

使用道具 举报

1

主题

45

帖子

231

积分

小学生

积分
231
2楼
发表于 2017-6-7 09:22 | 只看该作者
大空间转换层数计算起点是在:”地面以上“室外地坪算起的,不是嵌固端或者+-0.000标高。
因为地下结构即使有转换层,因为土体的侧向约束,也不会出现上部结构带转换那样受力或者破坏。

如果地下室顶板和室外地坪高差较大(大于地下室负一层高的1/3), 则转换层数由地下室一层底板算起。

如果差距较小,则不计入地下部分的转换层数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3楼
匿名  发表于 2017-6-7 17:44
jshl0728 发表于 2017-6-7 09:22
大空间转换层数计算起点是在:”地面以上“室外地坪算起的,不是嵌固端或者+-0.000标高。
因为地下结构即使 ...

谢谢朋友,我也认为从室外地面起算比较合理,但是有些朋友坚持认为要从地下嵌固端起算,可又找不到依据,有点没茫然

点评

客气客气了, 依据的话, 规范上没有直接说明, 我是看张维斌老师的设计问答上讲的,属于推荐意见了。不能像规范一样权威,具体操作你可能得要向审图的沟通了。[attachimg]15785[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-6-8 09:01
回复 支持 反对

使用道具

1

主题

45

帖子

231

积分

小学生

积分
231
4楼
发表于 2017-6-8 09:01 | 只看该作者
游客 111.121.67.x 发表于 2017-6-7 17:44
谢谢朋友,我也认为从室外地面起算比较合理,但是有些朋友坚持认为要从地下嵌固端起算,可又找不到依据, ...

客气客气了, 依据的话, 规范上没有直接说明, 我是看张维斌老师的设计问答上讲的,属于推荐意见了。不能像规范一样权威,具体操作你可能得要向审图的沟通了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

80

帖子

232

积分

小学生

积分
232

买过天空书

5#
发表于 2018-1-17 08:57 | 只看该作者
学习了,谢谢大神
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-3 13:22 , Processed in 0.021465 second(s), 11 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表