[砌体] 关于钢筋砖过梁 抗剪计算

[复制链接]

2

主题

28

帖子

58

积分

学前班

Rank: 2

积分
58
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2018-1-24 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\410715004\QQ\WinTemp\RichOle\GYWW[KXE9RM@{1[CW17%]L0.png[/img]


这里面这个抗剪强度设计值 是否应该 考虑3.2.3条的调整系数?过梁截面为0.240*0.700=0.168<0.2
张庆芳书 里面没有考虑,不知道需不需要考虑?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

28

帖子

58

积分

学前班

Rank: 2

积分
58
2楼
 楼主| 发表于 2018-1-24 10:14 | 只看该作者
刚刚经过大神们的指点,确定需要折减,且是根据 无筋砌体调整,即为0.24*0.7+0.7=0.868。除去 局压计算外均考虑“小面积折减”。
回复 支持 反对

使用道具 举报