剪力墙底部加强区高度:从地下室顶板算起,1 房屋高度小于24米,取底部一层 2 房屋高度大于24米,取底部两层,0.1H ;3 部分框支取转换层以上两层且不小于0.1H;4有裙房时,延伸至裙房上一层。
5 嵌固端位于地下一层底板或以下时,延伸到嵌固端。
MV 调整:    重要条件:双肢墙,任一肢偏心受拉,另一肢 M  V  X1.25
              底部加强部位                                         其他部位
一级       M不调   Vw X1.6(特一级 1.9)         MX1.2   V X1.3(此处为设计值)   注:9度一级按7.2.6-2
二级       M不调   Vw X1.4                                                    不调
三级      M不调   Vw X1.2                                                     不调
四级       都不调
短肢墙    V 同上       M不调                               MX1.2 ;V的  一  二  三    对应1.4  1.2   1.1

回复

使用道具 举报

10

主题

70

帖子

214

积分

小学生

积分
214
2楼
 楼主| 发表于 2018-3-19 22:20 | 只看该作者
补充:短肢墙  其他部位M X1.2只针对一级
回复 支持 反对