发表于 2016-3-2 17:36 | 显示全部楼层
高规P177E.0.2直接说按3.5.2-1计算,且是转换层和相邻的上层的侧向刚度比,即第3层与第4层比值,但解答中是2,3层比值不满足,且高规P15页3.5.2-1是针对框架结构,本题为框架核心筒,是否按照附录E的说明,不管结构类型,就按公式3.5.2-1来计算?死抠规范的话,感觉解答还是有点问题

点评

我也感觉按附录E计算的话2层与3层侧向刚度比不应该与0.6相比较。但是附录E.0.2说了在该条情况下可以按公式3.5.2-1计算,公式套用的还是没问题的  详情 回复 发表于 2016-7-28 14:45
高规P15页3.5.2-1是针对框架结构,同意你的观点,好像有点说不通  详情 回复 发表于 2016-7-8 14:31
附录E说按3.5.2-1来计算,没说3.5.2-1适用于转换结构,呵呵,有点绕。  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
2楼
发表于 2016-3-19 20:57 | 显示全部楼层
菜根 发表于 2016-3-17 12:59
附录E说按3.5.2-1来计算,没说3.5.2-1适用于转换结构,呵呵,有点绕。

还是没明白你说的意思,附录E说按3.5.2-1计算的转换层侧向刚度比,就说明可以用这个公式来计算,也就是适用啊,该条又说的是转换层与其上层,也就是3层与4层的比值啊,不应该是2与3层的比值

点评

我也觉得你说的对,答案解释的不太合理  详情 回复 发表于 2016-7-28 14:46