牛仔爱燕子 发表于 2016-1-19 10:17
那注释4的配筋率也是用全截面面积,对应的截面高度,你这个总结是不是有问题呢 ...

对《混规》
1)最小配筋率采用全截面(与注4对应)。
2)正常配筋率或最大配筋率采用有效高度h0。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
推荐
发表于 2016-3-10 21:41 | 只看该作者
quietxu 发表于 2016-3-10 18:46
对于45ft/fy,如果有两种级别的钢筋,fy怎么取?比如一个梁内同时有500级和400级两种钢筋 ...

我觉得这种配筋是浪费的 当400的钢筋达到屈服的时候已经破坏了,500的钢筋不就浪费了么
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

5

主题

88

帖子

245

积分

小学生

积分
245
30#
发表于 2016-5-12 10:12 | 只看该作者
再问一个问题。偏压构件比如柱子,全部纵向钢筋配筋率计算中,是取四边的全部钢筋还是只计算受力钢筋不考虑分布钢筋?
这个情况出现在施书的例题中,比如单向偏压仅对边配受力钢筋,两侧边配分布筋。这时全部钢筋只取了受力钢筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

163

帖子

421

积分

小学生

积分
421
29#
发表于 2016-3-12 01:08 | 只看该作者
梁的受拉钢筋的配筋率公式总结:
对于矩形梁:ρ=As/bh
对于T形梁:ρ=As/bh,注意此处不是取bf'
对于I形梁:ρ=As/[bh+(bf-b)hf]
与最小配筋率的比较具体见《混规》P109 8.5.1
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

243

帖子

1367

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1367
28#
发表于 2016-3-11 11:00 | 只看该作者
趋向于偏安全考虑计算,理解是否用h与h0
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

100

帖子

185

积分

学前班

Rank: 2

积分
185
27#
发表于 2016-3-11 09:54 | 只看该作者
quietxu 发表于 2016-3-10 18:46
对于45ft/fy,如果有两种级别的钢筋,fy怎么取?比如一个梁内同时有500级和400级两种钢筋 ...

一般在实际设计中不会出现这种情况吧,如果真的有的话应该按最不利的计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

94

帖子

203

积分

游客

积分
203
26#
发表于 2016-3-11 09:36 | 只看该作者
萝卜 发表于 2016-2-29 22:42
最大配筋率采用有效高度h0,请问此最大配筋率的意义是什么,比方说是超筋梁的限值? ...

最大配筋率的意义是确保混凝土不会在受拉筋受拉屈服之前压碎的塑性破坏,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
有所激有所逼,而成者居其半
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

163

帖子

421

积分

小学生

积分
421
25#
发表于 2016-3-10 19:53 | 只看该作者
天空 发表于 2016-3-10 19:30
感觉取大值,按最不利的来做。貌似印象中这个问题有人给过答案,当时记得挺合理的,但是暂时想不起来 ...

同意天空的观点,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

130

帖子

940

积分

小学生

积分
940
24#
发表于 2016-3-10 19:45 来自手机 | 只看该作者
用bh0
回复

使用道具 举报

142

主题

460

帖子

500万

积分

管理员

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

积分
5002440
23#
发表于 2016-3-10 19:30 | 只看该作者
quietxu 发表于 2016-3-10 18:46
对于45ft/fy,如果有两种级别的钢筋,fy怎么取?比如一个梁内同时有500级和400级两种钢筋 ...

感觉取大值,按最不利的来做。貌似印象中这个问题有人给过答案,当时记得挺合理的,但是暂时想不起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

163

帖子

421

积分

小学生

积分
421
22#
发表于 2016-3-10 18:46 | 只看该作者
本帖最后由 quietxu 于 2016-3-10 18:51 编辑

对于45ft/fy,如果有两种级别的钢筋,fy怎么取?比如一个梁内同时有500级和400级两种钢筋

点评

实际中有这种配筋情况吧,规范有说明4.2.3条,且不会浪费钢筋。见条文说明“当构件中配有不同牌号和强度等级的钢筋时,可采用各自的强度设计值...  发表于 2016-5-12 10:04
一般在实际设计中不会出现这种情况吧,如果真的有的话应该按最不利的计算  详情 回复 发表于 2016-3-11 09:54
我觉得这种配筋是浪费的 当400的钢筋达到屈服的时候已经破坏了,500的钢筋不就浪费了么  详情 回复 发表于 2016-3-10 21:41
感觉取大值,按最不利的来做。貌似印象中这个问题有人给过答案,当时记得挺合理的,但是暂时想不起来  详情 回复 发表于 2016-3-10 19:30
问题是有点怪,不过应该一般不会出现这种情况,即使出现这种情况,说明肯定不是最小配筋控制,而是计算控制。不知道怎么弄。是个好问题  发表于 2016-3-10 19:25