第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1767|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[混凝土] 混凝土8.3.4条

[复制链接]

4

主题

85

帖子

42

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
42
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-3-10 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当采取图8.3.3(d)、(e)、(f)两侧贴焊锚筋和螺栓锚头措施时,受压钢筋的锚固长度可以取0.7x0.6Lab=0.42Lab吗?不是的话是否取0.7La,还是说受压钢筋就不能采用图8.3.3的措施,[img][/img]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

4

主题

113

帖子

442

积分

小学生

积分
442
2楼
发表于 2016-3-10 10:04 | 只看该作者
已经说了不应采用弯锚和单侧贴焊,何来0.7x0.6?意思就是不准用这种

点评

注意是弯钩和单侧贴焊,没说不可以机械锚固措施  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

85

帖子

42

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
42
3楼
 楼主| 发表于 2016-3-10 10:09 | 只看该作者
adidasljh 发表于 2016-3-10 10:04
已经说了不应采用弯锚和单侧贴焊,何来0.7x0.6?意思就是不准用这种

注意是弯钩和单侧贴焊,没说不可以机械锚固措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

15

积分

学前班

Rank: 2

积分
15
4楼
发表于 2016-3-10 10:13 | 只看该作者
在锚固长度不够的情况下,采用的处理措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

43

帖子

24

积分

学前班

Rank: 2

积分
24
5#
发表于 2016-3-10 10:16 | 只看该作者
从字面意思上看,是相应受拉钢筋,那么就先把受压钢筋当成受拉钢筋计算,再乘以0.7,即你所说的第一种算法

点评

同意你的说法  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

85

帖子

42

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
42
6#
 楼主| 发表于 2016-3-10 10:21 | 只看该作者
rudolph 发表于 2016-3-10 10:16
从字面意思上看,是相应受拉钢筋,那么就先把受压钢筋当成受拉钢筋计算,再乘以0.7,即你所说的第一种算法 ...

同意你的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

598

帖子

6968

积分

高中生

Rank: 4

积分
6968

一注男神

QQ
7#
发表于 2016-3-10 11:00 | 只看该作者
0.7La
回复

使用道具 举报

5

主题

163

帖子

565

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
565
8#
发表于 2016-3-10 11:32 | 只看该作者

0.7La,当采用机械锚固中的方法时(图d、e、f)可以取0.7X0.6Lab

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-6-1 20:23 , Processed in 0.024872 second(s), 9 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表