发表于 2017-3-28 23:54 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我想到一题,6度区,25米楼盖,80米高建筑,计算轴力得到重力荷载标准值为1000,水平地震作用标准值500,竖向地震作用500,风荷载400,求柱子轴力!
回复

使用道具 举报

0

主题

50

帖子

108

积分

学前班

Rank: 2

积分
108

买过天空书

24#
发表于 2018-1-24 14:25 | 只看该作者
pillar001 发表于 2017-3-29 09:51
不论是大跨度、长悬臂还是转换结构、连接构件等,6度区永远不考虑竖向地震!!! ...

10.6.4-4  竖向地震作用宜考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

67

帖子

531

积分

小学生

积分
531
23#
发表于 2017-3-29 10:31 | 只看该作者
是不是分三种情况

补充内容 (2017-4-5 12:25):
第一题:1.2X1000+1.3X500+1.4X0.2X400=1962
第二题:1.2X1000+0.5X500+1.3X500+1.4X0.2X400=2212

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
22#
发表于 2017-3-29 10:01 | 只看该作者
mingleiking 发表于 2017-3-29 09:56
首先第一题,6度不考虑竖向地震,1.2X1000+1.3X500+1.4X0.2X400=1962  第二题考虑竖向荷载和地震,1.2X1000 ...

58mi<60m,还用考虑风荷载的组合吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

72

帖子

359

积分

小学生

积分
359
21#
发表于 2017-3-29 09:56 | 只看该作者
首先第一题,6度不考虑竖向地震,1.2X1000+1.3X500+1.4X0.2X400=1962  第二题考虑竖向荷载和地震,1.2X1000+0.5X500+1.3X500+1.4X0.2X400=2212

点评

58mi  详情 回复 发表于 2017-3-29 10:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
20#
发表于 2017-3-29 09:55 | 只看该作者
mingoll 发表于 2017-3-29 09:48
这道题的本意是按高规和抗规的不利情况计算的,题目出错了,而且水平地震力和竖向地震力不该弄一样大,这 ...

接近60米 一般应该说明是不是敏感
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

149

帖子

974

积分

小学生

积分
974
QQ
19#
 楼主| 发表于 2017-3-29 09:51 | 只看该作者
我来总结下吧:此题不考虑大跨度的引起的竖向地震作用,应采用重力荷载+水平地震作用+风荷载的组合计算:1.2*1000+1.3*500+1.4*0.2*400=1962
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

63

帖子

150

积分

学前班

Rank: 2

积分
150
18#
发表于 2017-3-29 09:51 | 只看该作者
yzwqs 发表于 2017-3-29 09:18
高规5.6.4,N=1.2*1000+1.3*500+0.5*500+1.4*0.2*400=2212;疑问,6度需要考虑竖向地震吗?否则应该是N=1.2 ...

不论是大跨度、长悬臂还是转换结构、连接构件等,6度区永远不考虑竖向地震!!!

点评

10.6.4-4 竖向地震作用宜考虑  详情 回复 发表于 2018-1-24 14:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

149

帖子

974

积分

小学生

积分
974
QQ
17#
 楼主| 发表于 2017-3-29 09:48 | 只看该作者
睡懒觉 发表于 2017-3-29 09:28
1.2*1000+1.3*500+0.5*500=2100

这道题的本意是按高规和抗规的不利情况计算的,题目出错了,而且水平地震力和竖向地震力不该弄一样大,这题目不严谨,失误了

点评

接近60米 一般应该说明是不是敏感  详情 回复 发表于 2017-3-29 09:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

63

帖子

150

积分

学前班

Rank: 2

积分
150
16#
发表于 2017-3-29 09:47 | 只看该作者
pillar001 发表于 2017-3-29 09:21
这道题出的不严谨,活荷载标准值没有?
假设没有活荷载标准值情况下,永久荷载控制:
非地震工况:N=1.35*10 ...

工况4,N=1.2*1000+1.3*500+0.2*1.4*400=1962kN
回复 支持 反对

使用道具 举报