第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 3511|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[高层] 高规3.3.1

[复制链接]

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-10 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.3.1

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

4

主题

27

帖子

2

积分

学前班

Rank: 2

积分
2
2楼
发表于 2016-2-28 21:34 | 只看该作者
对于本条,我存在一个疑问:1、在实际工程中,板柱-剪力墙主要应用在什么功能型或者其突出的有点在什么地方?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

126

帖子

603

积分

小学生

积分
603
3楼
发表于 2016-3-4 08:33 | 只看该作者
楼总高不是很高,每层净高要求高但实际层高不高时设计,不用梁,可以增加净高。但目前用这种形式的很少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

25

帖子

20

积分

学前班

Rank: 2

积分
20
4楼
发表于 2016-3-16 21:46 | 只看该作者
抗震设计的框架-剪力墙结构,其房屋的最大适用高度应根据在规定水平力作用下,结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值确定(《高规》第8.1.3条)
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

106

帖子

408

积分

小学生

积分
408

一注男神

5#
发表于 2016-3-16 23:51 | 只看该作者
不知道2楼的问题和本条有什么关系
板柱剪力墙主要应用在对层高要求比较严格的情况下
比如现在住宅大多是3米,而板柱结构可以轻松做到2.6米
现在实际工程运用较多的类似情况,可以参考地下室的空心楼盖
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

86

帖子

229

积分

游客

积分
229
6#
发表于 2016-3-17 16:55 | 只看该作者
参考地下室的空心楼盖,2楼的问题和规范有关系?