miss_moonshow 发表于 2016-2-29 08:58
高宽比限值查表时,甲类提高一度,乙类按本地区设防烈度?

我觉得应该是按照本地设防烈度来考虑,不需要提高一度。你可以再根据条文说明理解理解!!

点评

感觉规范条文说明中没有详细的说明!  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

138

帖子

443

积分

小学生

积分
443
2楼
发表于 2016-2-29 09:44 | 显示全部楼层
miss_moonshow 发表于 2016-2-29 09:21
感觉规范条文说明中没有详细的说明!

通过条文,我理解如下:首先这是一个宏观控制指标;其二,在结构设计满足结构刚度、承载力、整体稳定等基本要求后,仅从安全角度来说,高宽比不是必须满足的,主要影响结构的经济性(条文原话);其三,AB级高度不做区分,同时条文还给出了个别案例说明不满足高宽比的实际工程。通过以上,我们可以理解,即使你的高宽比超了,只要你结构满足结构刚度、承载力、整体稳定等基本要求,不过多的考虑建筑结构的经济性,也是可以接受的!!如果我们再“提高一度”来选用高宽比,不是有悖规范的初衷吗?以上理解,仅供参考!!请各位大神指正!!