第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 4108|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

[高层] 高规3.3.2

[复制链接]

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-10 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

10

主题

138

帖子

443

积分

小学生

积分
443
推荐
发表于 2016-2-29 09:44 | 只看该作者
miss_moonshow 发表于 2016-2-29 09:21
感觉规范条文说明中没有详细的说明!

通过条文,我理解如下:首先这是一个宏观控制指标;其二,在结构设计满足结构刚度、承载力、整体稳定等基本要求后,仅从安全角度来说,高宽比不是必须满足的,主要影响结构的经济性(条文原话);其三,AB级高度不做区分,同时条文还给出了个别案例说明不满足高宽比的实际工程。通过以上,我们可以理解,即使你的高宽比超了,只要你结构满足结构刚度、承载力、整体稳定等基本要求,不过多的考虑建筑结构的经济性,也是可以接受的!!如果我们再“提高一度”来选用高宽比,不是有悖规范的初衷吗?以上理解,仅供参考!!请各位大神指正!!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

126

帖子

603

积分

小学生

积分
603
推荐
发表于 2016-3-4 08:52 | 只看该作者
我认为高宽比表格的烈度都是本地区的烈度,不调整。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

49

主题

178

帖子

364

积分

小学生

积分
364
推荐
发表于 2016-2-29 15:15 | 只看该作者
高宽比表格和建筑最大适用高度表格,里面的烈度都是本地区的烈度,不调整,是天生的烈度。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

2楼
发表于 2016-2-29 08:58 | 只看该作者
高宽比限值查表时,甲类提高一度,乙类按本地区设防烈度?

点评

我觉得应该是按照本地设防烈度来考虑,不需要提高一度。你可以再根据条文说明理解理解!!  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:16
我认为按照本地区 参考:抗震规范那个适用高度一类的说明  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

54

主题

301

帖子

5822

积分

高中生

Rank: 4

积分
5822

一注男神二注小仙热心会员

3楼
发表于 2016-2-29 09:02 | 只看该作者
miss_moonshow 发表于 2016-2-29 08:58
高宽比限值查表时,甲类提高一度,乙类按本地区设防烈度?

我认为按照本地区
参考:抗震规范那个适用高度一类的说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

4楼
发表于 2016-2-29 09:12 | 只看该作者
高规中有关于最大适用高度的说明,但是高宽比没有太多解释!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

138

帖子

443

积分

小学生

积分
443
5#
发表于 2016-2-29 09:16 | 只看该作者
miss_moonshow 发表于 2016-2-29 08:58
高宽比限值查表时,甲类提高一度,乙类按本地区设防烈度?

我觉得应该是按照本地设防烈度来考虑,不需要提高一度。你可以再根据条文说明理解理解!!

点评

感觉规范条文说明中没有详细的说明!  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

204

帖子

1448

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1448
6#
发表于 2016-2-29 09:20 来自手机 | 只看该作者
高宽比按设防烈度,不是设防标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

7#
发表于 2016-2-29 09:21 | 只看该作者
luohuayun 发表于 2016-2-29 09:16
我觉得应该是按照本地设防烈度来考虑,不需要提高一度。你可以再根据条文说明理解理解!! ...

感觉规范条文说明中没有详细的说明!

点评

通过条文,我理解如下:首先这是一个宏观控制指标;其二,在结构设计满足结构刚度、承载力、整体稳定等基本要求后,仅从安全角度来说,高宽比不是必须满足的,主要影响结构的经济性(条文原话);其三,AB级高度不做  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:44