该题的解法,朱总15版的题解过程与上面不同,15版是将2,3层串联后,再与第4层进行比较。不知道哪个更合理?

点评

有15版的解题过程没 麻烦贴一下  详情 回复 发表于 2016-8-1 14:12
如果是考虑串联刚度,为什么考虑2,3层的?  详情 回复 发表于 2016-4-27 12:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

68

帖子

-35

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
-35
2楼
发表于 2016-2-29 22:00 | 显示全部楼层
图图 发表于 2016-2-29 09:17
应该取串联刚度,看高规规定是转换层与其相邻上层的刚度比,而本题为转换桁架,整一层高度,与普通的框支转 ...

不知道做过此类转换桁架实际工程的高手是怎么算的,感觉应该是串联算合理点
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

68

帖子

-35

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
-35
3楼
发表于 2016-4-28 14:08 | 显示全部楼层
沉默术士 发表于 2016-4-27 12:03
如果是考虑串联刚度,为什么考虑2,3层的?不考虑1,2,3一起呢?

因为它这个第3层都是转换结构,和规范上的附录不太一样