第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
楼主: zhaodongli
打印 上一主题 下一主题

[高层] 2013年一级真题下午第30题

[复制链接]

1

主题

59

帖子

376

积分

小学生

积分
376
1楼
发表于 2017-8-2 11:24 | 显示全部楼层
这个题题目大题干设置说3层为转换层,有点混淆题意了,如果直接说3层设置 桁架转换构件,按15版的解答,采用二三层串联的刚度,就和高规对上了。看高规附图E,转换层就是转换构件及下面的一层合为转换层,转换层的刚度就是要二三层合并的刚度才对。大侠指点~~

点评

原来坑在这呢,其他人都没说到重点呢!赞!  详情 回复 发表于 2018-10-13 11:11
赞  发表于 2018-8-24 16:54
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

1

主题

59

帖子

376

积分

小学生

积分
376
2楼
发表于 2017-8-2 11:26 | 显示全部楼层
wandaoge 发表于 2017-3-12 10:16
为什么要用串联刚度,规范上没有看到这一条啊?

串联刚度就是转换层的刚度

点评

同一层的刚度为串联,上下层的刚度应该是并联吧。  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

59

帖子

376

积分

小学生

积分
376
3楼
发表于 2017-8-17 17:06 | 显示全部楼层
jz053031 发表于 2017-8-17 14:13
同一层的刚度为串联,上下层的刚度应该是并联吧。

串并联只是一个称呼,具体看计算过程啊。说的是串联,计算就是并联的形式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-16 12:56 , Processed in 0.019216 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表