菜根 发表于 2017-4-11 22:43
题出的不严谨,解答也不严谨。确实说3层轴压比0.24,不能一定认为底层就大于0.3了,还有,阴影面积不用交代 ...

1、我认为题目没问题!
因为三层墙肢轴压比为0.24,,可以判定底层墙肢底截面的轴压比大于0.24,根据7.2.14-1条,底层墙肢底截面的轴压比大于0.24,就一定大于0.2(抗震构造措施的抗震等级为一级时,要求的轴压比限值为0.2),故底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件。没有你说的0.3之说!
2、阴影面积根据高规7.2.15条图7.2.15(d)自己来确定!