第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 2853|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[高层] 2012年二级真题下午第28题

[复制链接]

41

主题

82

帖子

121

积分

学前班

Rank: 2

积分
121

买过天空书

跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-23 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

41

主题

82

帖子

121

积分

学前班

Rank: 2

积分
121

买过天空书

2楼
 楼主| 发表于 2015-12-23 11:52 | 只看该作者


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

188

帖子

525

积分

小学生

积分
525
3楼
发表于 2016-7-16 11:10 | 只看该作者
这道题题干中给出的是墙肢轴压比0.24,根据上句,可以判断是第3层轴压比,而规范的判定条件是底层墙肢轴压比,所以,这道题应该没法判别是否为约束边缘构件,我按构造边缘构件作答,有何不妥?

点评

注意,这个是框剪结构  详情 回复 发表于 2016-12-15 15:27
你三层轴压比都0.24了。难道你二层抽空了?  详情 回复 发表于 2016-8-3 19:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

4楼
匿名  发表于 2016-8-3 00:08
sj2005tb 发表于 2016-7-16 11:10
这道题题干中给出的是墙肢轴压比0.24,根据上句,可以判断是第3层轴压比,而规范的判定条件是底层墙肢轴压 ...

三层轴压比0.24大于规范要求的0.2,底层的轴压比肯定是大于0.2的,这个是约束边缘构件
回复 支持 反对

使用道具

11

主题

214

帖子

1099

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1099
5#
发表于 2016-8-3 19:10 | 只看该作者
发表于 2016-8-4 10:29 | 只看该作者
这题的bh 是怎么确定的?不就只知道300宽吗?凸出长度是多少没标呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

84

帖子

82

积分

学前班

Rank: 2

积分
82
7#
发表于 2016-12-15 15:27 | 只看该作者
本帖最后由 dingling320 于 2016-12-15 15:30 编辑
应该按约束边缘构件考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

387

帖子

1542

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1542
8#
发表于 2017-2-15 14:23 | 只看该作者
你看错表了吧   哈哈哈  大篓子
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

260

帖子

5028

积分

高中生

Rank: 4

积分
5028
9#
发表于 2017-4-11 22:43 | 只看该作者
题出的不严谨,解答也不严谨。确实说3层轴压比0.24,不能一定认为底层就大于0.3了,还有,阴影面积不用交代一下么?

点评

1、我认为题目没问题! 因为三层墙肢轴压比为0.24,,可以判定底层墙肢底截面的轴压比大于0.24,根据7.2.14-1条,底层墙肢底截面的轴压比大于0.24,就一定大于0.2(抗震构造措施的抗震等级为一级时,要求的轴压比限值  详情 回复 发表于 2017-4-15 17:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
10#
发表于 2017-4-15 17:37 | 只看该作者
菜根 发表于 2017-4-11 22:43
题出的不严谨,解答也不严谨。确实说3层轴压比0.24,不能一定认为底层就大于0.3了,还有,阴影面积不用交代 ...

1、我认为题目没问题!
因为三层墙肢轴压比为0.24,,可以判定底层墙肢底截面的轴压比大于0.24,根据7.2.14-1条,底层墙肢底截面的轴压比大于0.24,就一定大于0.2(抗震构造措施的抗震等级为一级时,要求的轴压比限值为0.2),故底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件。没有你说的0.3之说!
2、阴影面积根据高规7.2.15条图7.2.15(d)自己来确定!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-3 19:56 , Processed in 0.025115 second(s), 9 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表