第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 3838|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

[高层] 2010年一级真题下午第29题

[复制链接]

40

主题

158

帖子

4203

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
4203
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-23 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

7

主题

204

帖子

1448

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1448
推荐
发表于 2016-3-8 15:09 | 只看该作者
同相关范围主楼框架,应为二级
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

19

帖子

33

积分

学前班

Rank: 2

积分
33
21#
发表于 2018-9-22 00:03 | 只看该作者
本帖最后由 shandiansg 于 2018-9-22 00:11 编辑

根据朱炳寅高规书对第3.9.3条的解释(第92页)
A级高度的带转换层的框筒结构,其“转换框架”和“底部加强区筒体”的抗震等级要按“部分框支剪力墙结构”的规定来取用:
故按老朱的思路:此题应该是
底强区筒体:按“部分框支剪力墙结构”的底部加强区剪力墙,为一级(抗震构造措施特一级,因转换层在第三层);
转换柱:按“部分框支剪力墙结构”的框支框架,为一级(抗震构造措施特一级,因转换层在第三层);
地下一层主楼相关范围内”的框架柱:同主楼的框架柱,二级(非转换柱对应的地下室柱)or 一级(转换柱对应的地下室柱);



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

29

帖子

66

积分

学前班

Rank: 2

积分
66
20#
发表于 2018-8-21 12:55 | 只看该作者
ydsyx 发表于 2018-8-21 12:41
嗯,出题的人本身都没搞明白

看了一下2002版高规,按此解题的话就没毛病了,2002高规强调”主楼范围”而不是“主楼相关范围”
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

29

帖子

66

积分

学前班

Rank: 2

积分
66
19#
发表于 2018-8-21 12:41 | 只看该作者
liumingqing 发表于 2016-3-8 14:49
本题选择项有错误,地下室无上部结构部分并未超出主楼相关范围,因此抗震等级为一级 ...

嗯,出题的人本身都没搞明白

点评

看了一下2002版高规,按此解题的话就没毛病了,2002高规强调”主楼范围”而不是“主楼相关范围”  详情 回复 发表于 2018-8-21 12:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
18#
发表于 2017-1-11 10:47 | 只看该作者
cwz0325 发表于 2016-3-17 22:52
明明是框架核心筒结构,怎么变成框支剪力墙结构?

《高规》3.9.3注2,按框支框架。《高规》10.2.6提高一级抗震构造措施,所以为一级抗震措施,特一级抗震构造措施。
将来的自己必定会感谢今天这么勤奋的我
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

44

帖子

287

积分

小学生

积分
287
17#
发表于 2016-8-1 22:31 | 只看该作者
地下室按框架结构  和主楼框架抗震等级一样,这里主楼框架应为框架核心筒的框架,框架核心筒的框架为二级,故地下室为二级
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

71

帖子

274

积分

小学生

积分
274
16#
发表于 2016-7-7 22:38 | 只看该作者
我就想知道这道题目当年怎么算对??答案都有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

130

帖子

940

积分

小学生

积分
940
15#
发表于 2016-6-7 22:07 | 只看该作者
框架核心筒按二级,框肢按一级,地下室按二级,有疑问的地方主要是地下室,到底按框架核心筒取还是根据3.9.3注二要求按框肢框架取,本人觉得地下室按一级比较合适
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

83

帖子

156

积分

学前班

Rank: 2

积分
156
14#
发表于 2016-3-17 22:52 | 只看该作者
xiaopang666888 发表于 2016-3-8 16:05
这道题是不是答案是不是又问题啊,不按部分框支剪力墙结构判断吗,框只框架不是特一级吗 ...

明明是框架核心筒结构,怎么变成框支剪力墙结构?

点评

《高规》3.9.3注2,按框支框架。《高规》10.2.6提高一级抗震构造措施,所以为一级抗震措施,特一级抗震构造措施。  详情 回复 发表于 2017-1-11 10:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

598

帖子

6968

积分

高中生

Rank: 4

积分
6968

一注男神

QQ
13#
发表于 2016-3-9 08:16 | 只看该作者
zwsrouqiu008 发表于 2016-3-8 20:20
你的版本是哪年的?我的2013版的是一级

2015的
回复 支持 反对

使用道具 举报