第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
12
返回列表 发新帖
楼主: haozhichuan
打印 上一主题 下一主题

[抗震] 2010年二级真题上午第9题

[复制链接]

2

主题

204

帖子

751

积分

小学生

积分
751
QQ
11#
发表于 2016-6-26 14:43 | 只看该作者
wk6038 发表于 2016-5-21 22:19
对啊,为什么室内地坪标高为0而不是室外?

仔细想象下规范规定加密区的用意,箍筋加密是为了加强对柱子在嵌固部分延性,因为这个位置弯矩一般很大,塑性铰一般出现在这个区域,一般室外地面无非就是填土及用混凝土做的面层,对柱子起不到嵌固的作用,具体什么情况可以叫做刚性地面,说白了主要是地面的刚度足够大,能起嵌固作用,室外地面显然不能达到这个要求,自然不能从室外地面算起了

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
wk6038 + 5 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

124

帖子

751

积分

小学生

积分
751
12#
发表于 2017-4-20 15:19 | 只看该作者
ajg2009 发表于 2016-4-26 10:16
底层柱的加密区的长度可以按图中来理解,按底层柱净高的1/3算是1300mm,但刚性地面上500mm也要加密,因此总 ...

请问大神,如果有地梁,仍然这么计算吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

61

帖子

425

积分

小学生

积分
425
13#
发表于 2017-12-12 21:21 | 只看该作者
学习了 谢谢大神
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

204

帖子

1878

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1878

买过天空书

14#
发表于 2018-4-2 21:04 | 只看该作者
没有什么比一张图,和一段通俗易懂的描述更能解决疑惑的了,谢谢大神!
充分准备,规范为本,题海战术,坚持不懈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

12

帖子

48

积分

学前班

Rank: 2

积分
48
15#
发表于 2019-7-18 14:44 | 只看该作者
1、为什么要+1100呢?±0.000没有说是室内地坪
2、室内外高差0.45没什么用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-25 05:46 , Processed in 0.022238 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表