请教这题按照新规范的正确做法,感觉应该按照有效翼墙计算,整个T型面积来计算,兰定筠实战训练貌似也是错的

点评

是墙1,不是墙2,看清楚题目啊,墙1是一i字墙  详情 回复 发表于 2016-6-25 23:31
题目问滴是暗柱,不是翼墙  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
2楼
发表于 2016-4-18 11:38 | 显示全部楼层
假设此题为短肢剪力墙,那么按照7.2.2条第5款底部加强部位纵筋率为1.2%,其他部位1%,但是底部加强部位上一层约束边缘构件是下一层的延伸,配筋不变,也就是还是1.2%,此处是否有点矛盾呢

点评

配筋不变是什么道理?  详情 回复 发表于 2019-9-26 17:27
这种情况要取不利原则吧,是短肢墙的直接按短肢墙的规定,按1.2%来配筋  详情 回复 发表于 2016-6-25 23:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
3楼
发表于 2016-4-20 20:48 | 显示全部楼层
Luischen 发表于 2016-4-18 21:37
题目问滴是暗柱,不是翼墙

但在配筋的时候不能把这个T型截面分离看,单独看成两个独立的墙肢啊
回复 支持 反对