[高层] 2011年二级真题下午第35题

[复制链接]

42

主题

188

帖子

4045

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
4045

买过天空书

跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-23 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
35

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

42

主题

188

帖子

4045

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
4045

买过天空书

2楼
 楼主| 发表于 2015-12-23 14:34 | 只看该作者
35

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

42

主题

188

帖子

4045

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
4045

买过天空书

3楼
 楼主| 发表于 2015-12-23 15:35 | 只看该作者
35

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
4楼
发表于 2016-4-18 10:46 | 只看该作者
请教这题按照新规范的正确做法,感觉应该按照有效翼墙计算,整个T型面积来计算,兰定筠实战训练貌似也是错的

点评

是墙1,不是墙2,看清楚题目啊,墙1是一i字墙  详情 回复 发表于 2016-6-25 23:31
题目问滴是暗柱,不是翼墙  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
5#
发表于 2016-4-18 11:38 | 只看该作者
假设此题为短肢剪力墙,那么按照7.2.2条第5款底部加强部位纵筋率为1.2%,其他部位1%,但是底部加强部位上一层约束边缘构件是下一层的延伸,配筋不变,也就是还是1.2%,此处是否有点矛盾呢

点评

配筋不变是什么道理?  详情 回复 发表于 2019-9-26 17:27
这种情况要取不利原则吧,是短肢墙的直接按短肢墙的规定,按1.2%来配筋  详情 回复 发表于 2016-6-25 23:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
6#
发表于 2016-4-18 21:37 | 只看该作者
liumingqing 发表于 2016-4-18 10:46
请教这题按照新规范的正确做法,感觉应该按照有效翼墙计算,整个T型面积来计算,兰定筠实战训练貌似也是错 ...

题目问滴是暗柱,不是翼墙

点评

请教一下 规范中说的暗柱 翼墙 可以理解为阴影区?  详情 回复 发表于 2017-3-24 14:12
但在配筋的时候不能把这个T型截面分离看,单独看成两个独立的墙肢啊  详情 回复 发表于 2016-4-20 20:48
将来的自己必定会感谢今天这么勤奋的我
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
7#
发表于 2016-4-20 20:48 | 只看该作者
Luischen 发表于 2016-4-18 21:37
题目问滴是暗柱,不是翼墙

但在配筋的时候不能把这个T型截面分离看,单独看成两个独立的墙肢啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

204

帖子

751

积分

小学生

积分
751
QQ
8#
发表于 2016-6-25 23:31 | 只看该作者
liumingqing 发表于 2016-4-18 10:46
请教这题按照新规范的正确做法,感觉应该按照有效翼墙计算,整个T型面积来计算,兰定筠实战训练貌似也是错 ...

是墙1,不是墙2,看清楚题目啊,墙1是一i字墙

点评

其实墙2算的时候也要按一字墙啊 仔细读题  详情 回复 发表于 2017-3-24 17:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

204

帖子

751

积分

小学生

积分
751
QQ
9#
发表于 2016-6-25 23:35 | 只看该作者
liumingqing 发表于 2016-4-18 11:38
假设此题为短肢剪力墙,那么按照7.2.2条第5款底部加强部位纵筋率为1.2%,其他部位1%,但是底部加强部位上一 ...

这种情况要取不利原则吧,是短肢墙的直接按短肢墙的规定,按1.2%来配筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

387

帖子

1542

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1542
10#
发表于 2017-3-24 14:12 | 只看该作者
本帖最后由 刘二蛋 于 2017-3-24 14:15 编辑

新规范对于暗柱的Hc就是Bw吧?  而且没有要求吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报