该题目计算刚性方案不是应该按照整体纵向s=26.7m<32m,来判断刚性方案的吗?不是很理解答案做法,感觉有错误,求指导

点评

我也认为计算方案判断时取整体房屋的横墙间距,6m,算墙肢的计算高度时取其两端的支撑间距5.1m  详情 回复 发表于 2017-4-26 15:00
判断方案时候是用整个结构的横墙间距,个人认为此题中横墙间距应取为6米,不是5.1,也不是26.7  详情 回复 发表于 2016-3-12 22:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

83

帖子

156

积分

学前班

Rank: 2

积分
156
2楼
发表于 2016-3-14 12:51 | 显示全部楼层
如果算一片墙体的计算高度时候,都是按你说的类似本题的6米考虑的话是刚性,那不是基本上算某片墙体基本都按照刚性方案来确定计算高度