第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 4483|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

[抗震] 抗规6.3.6

[复制链接]

135

主题

161

帖子

371

积分

小学生

积分
371

买过天空书

跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-10 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

6

主题

188

帖子

525

积分

小学生

积分
525
推荐
发表于 2016-3-3 15:53 | 只看该作者
zl0377 发表于 2016-3-3 12:35
这么说吧,举个例子理解,一级框架结构,混凝土C30,剪跨比大于2,轴压比限值为0.65,在实际轴力作用下实际 ...

2012年一级真题11题,二级框架复合箍,根据轴力N计算得轴压比0.7,查表得λv=0.15,这个虽然没有提高的问题,但λv是依据实际计算出的轴压比查表后得出

点评

不是一回事啊,你问的是注3注4的问题,详细理解看看朱总书或者张老师的书,有介绍,以前看过,具体页码不记得拉。  详情 回复 发表于 2016-3-3 15:58
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

1

主题

304

帖子

810

积分

小学生

积分
810
2楼
发表于 2016-1-8 09:29 | 只看该作者
注释第三第四条怎么理解,是说计算体积配箍率的时候轴压比提高只能提高了注释3的的值(即最多提高0.1),但是,如果验算轴压比的时候可以增加注释4的值(即最多提高0.15)。这样理解对吗,求指导

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
天空 + 5 提问也加分

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

129

帖子

582

积分

小学生

积分
582
3楼
发表于 2016-1-24 11:04 | 只看该作者
关于本条,可参见朱炳寅《建筑抗震设计规范应用与分析》P261~P262,有详细解释。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

77

积分

学前班

Rank: 2

积分
77
4楼
发表于 2016-2-25 18:14 | 只看该作者
如果两项都做  就是箍筋加强 和增加芯柱 轴压比可以增加0.1+0.05   但是在算体积配箍率时候仍然按增加0.1计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

148

帖子

136

积分

学前班

Rank: 2

积分
136
5#
发表于 2016-3-2 00:05 | 只看该作者
请问一下,对于框架柱和剪力墙计算轴压比时,为什么框架柱的轴力是地震作用组合的设计值,而剪力墙的轴力却用重力荷载代表值,为什么会有这样的区别?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

109

帖子

122

积分

学前班

Rank: 2

积分
122
6#
发表于 2016-3-2 08:51 | 只看该作者
路人甲 发表于 2016-3-2 00:05
请问一下,对于框架柱和剪力墙计算轴压比时,为什么框架柱的轴力是地震作用组合的设计值,而剪力墙的轴力却 ...

在地震作用组合下1.2SGE+1.3SEHK荷载组合中,双肢剪力墙中的一肢可能出现拉力,如果按此控制轴压比就失去意义了,故规范选用重力荷载代表值(1.2SGE)做为竖向荷载控制轴压比,避免过大
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

148

帖子

136

积分

学前班

Rank: 2

积分
136
7#
发表于 2016-3-2 22:36 | 只看该作者
liufei5102 发表于 2016-3-2 08:51
在地震作用组合下1.2SGE+1.3SEHK荷载组合中,双肢剪力墙中的一肢可能出现拉力,如果按此控制轴压比就失去 ...

你好,能不能告诉我一下,你这个结论是从哪里资料看到的呢?能不能明示,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

188

帖子

525

积分

小学生

积分
525
8#
发表于 2016-3-3 12:13 | 只看该作者
请问表注第4项最后一句,λv仍然按增加0.1计算,如何理解,在按11.4.17计算体积配箍率时,λv是按实际轴压比取值还是按实际轴压比+0.1取值?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

204

帖子

1448

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1448
9#
发表于 2016-3-3 12:35 来自手机 | 只看该作者
这么说吧,举个例子理解,一级框架结构,混凝土C30,剪跨比大于2,轴压比限值为0.65,在实际轴力作用下实际轴压比为0.79,不满足要求。考虑注3注4措施后,轴压比限值为0.65+0.15=0.8,满足要求,但此时查表6.3.9确定配箍特征值时所用到的轴压比采用0.65+0.10=0.75即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

188

帖子

525

积分

小学生

积分
525
10#
发表于 2016-3-3 15:41 | 只看该作者
zl0377 发表于 2016-3-3 12:35
这么说吧,举个例子理解,一级框架结构,混凝土C30,剪跨比大于2,轴压比限值为0.65,在实际轴力作用下实际 ...

查表6.3.9确定λv时,表中柱轴压比按限制取?这个有什么依据,出处在哪里,为什么不按照0.79查表取λv
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-19 05:36 , Processed in 0.034447 second(s), 19 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表