第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 5280|回复: 29
打印 上一主题 下一主题

[抗震] 抗震6.1.2

[复制链接]

142

主题

460

帖子

500万

积分

管理员

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

积分
5002440
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-1-4 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

53

帖子

160

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
160
推荐
发表于 2016-1-13 22:30 | 只看该作者
场地I类,是乙类建筑,8度,抗震措施不提高。《抗震设防类别》地震作用也按8度

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

45

主题

610

帖子

2566

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2566

一注女神二注小仙

推荐
发表于 2016-1-14 16:55 | 只看该作者
晓迷离 发表于 2016-1-14 16:50
抗震等级我有一个疑问很久了,7度半地区,乙类框架结构,三类场地,不到24米高,抗震构造措施难道要按一级 ...

我觉得按二级不合适,应该比二级高比一级低点,

点评

规范的理解应该是这样的结果,但是实际工程中的该怎么处理呢?其实还是构造一级最方便!  发表于 2016-4-1 10:58
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2

主题

64

帖子

143

积分

学前班

Rank: 2

积分
143
推荐
发表于 2016-2-23 11:18 | 只看该作者
本帖最后由 river_ 于 2016-2-23 11:40 编辑



朱的书在这个问题是至少是只给了然,没有给所以然。

“一级”抗震等级的确定,事实上包含了抗震设防分类烈度的调整。
而括号里的(7°8°),如果是调整后的烈度,那么就是没有必要写的。
所以,“理所当然”的,就只能是本地烈度了。

我认为,括号里单独在用烈度区分,只能是针对结构可能受到的地震作用大小的区分,理由如下:
1,一模一样的两个建筑,抗震等级都是一级,一个在8°区,一个在9°区,理论上受到的抗震作用大小是不同的;
2,受到地震作用大的结构,更容易出现轴压比超限的情况,对结构抗震延性耗能不利。

同样的,抗震缝的宽度、框间结构横墙间距所涉及的烈度,都是本地烈度,理由如下:
高烈度区的结构受到的抗震作用大,位移也大、楼板内力也大,自然要加宽抗震缝宽度、减小抗震横墙的间距使楼板更有效的传力。

还有就是在计算框架墙柱弱梁时,一级(9°)框架单独拿出来用实配钢筋计算,而不是设计值乘以增大系数,
本质上还是9°区的地震力太大了,用设计值增大系数的方法设计出来的截面太费了。

总上我认为,《抗规》《高规》里的“烈度”,与结构的延性(抗震等级)有关时,用抗震设防分类调整后的烈度;与地震力作用大小有关的烈度,用本地烈度。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

评分

参与人数 2金币 +43 收起 理由
马不停蹄 + 40 感谢分享
lhjj830111 + 3 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

48

帖子

528

积分

小学生

积分
528

买过天空书

5#
发表于 2016-1-13 22:13 | 只看该作者
这条规范的注1说了场地I类时除6度外可以一降低1度。但是我记得高规中说有关于抗震等级规定的说明。高规说场地I类时丙类除6度外建筑可以降低1度考虑。那如果出了一道题,场地I类,是乙类建筑,8度,怎么确定抗震等级?

点评

cc1
首先,乙类,设防分类3.0.3.2,抗震措施提高一度,抗规,抗震构造措施可以再低一度,但要区分是抗震措施还是抗震构造措施  详情 回复 发表于 2016-2-24 14:54
首先你要先分清抗震构造措施和和抗震措施的区别,这个千万不要弄混,对做题很重要。详见朱总抗震P43页 [attachimg]8465[/attachimg][attachimg]8466[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-1-14 08:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

60

积分

学前班

Rank: 2

积分
60
6#
发表于 2016-1-13 22:15 来自手机 | 只看该作者
8度
回复

使用道具 举报

0

主题

48

帖子

528

积分

小学生

积分
528

买过天空书

7#
发表于 2016-1-13 22:19 | 只看该作者
哦哦。我没注意看,是降低构造措施。。。没注意
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

205

帖子

430

积分

小学生

积分
430
8#
发表于 2016-1-14 07:07 来自手机 | 只看该作者
要看你是干什么调内力就抗震等级不影响!算构造措施要按要参照此条进行调整
回复 支持 反对

使用道具 举报

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
9#
发表于 2016-1-14 08:43 | 只看该作者
cctt122 发表于 2016-1-13 22:13
发表于 2016-1-14 16:50 | 只看该作者
抗震等级我有一个疑问很久了,7度半地区,乙类框架结构,三类场地,不到24米高,抗震构造措施难道要按一级来吗
参考抗规6.1.2;3.3.3;抗震设防分类标准3.0.3-2
问了审图中心的专家和我们单位总工,都说是按一级构造,我觉得二级就够了

点评

一级构造,对设计基本地震加速度0.15g的地区宜按抗震设防烈度8度(0.20g)时抗震设防类别建筑的要求采取抗震构造措施,抗震设防分类标准3.0.3第二条乙类属于重点设防分类,应高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其  详情 回复 发表于 2016-1-14 17:04
看7楼老朱的表,采用8+,按一级没错  发表于 2016-1-14 17:02
图审中心和你们单位总工是对的  详情 回复 发表于 2016-1-14 16:57
我觉得按二级不合适,应该比二级高比一级低点,  详情 回复 发表于 2016-1-14 16:55
逆水行舟,不进则退
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

60

积分

学前班

Rank: 2

积分
60
11#
发表于 2016-1-14 16:54 | 只看该作者
楼上的按8.5°考虑。不用一级高于二级吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

21

积分

学前班

Rank: 2

积分
21
12#
发表于 2016-1-14 16:54 | 只看该作者
这个表只适用于丙类建筑
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-17 18:27 , Processed in 0.028580 second(s), 10 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表