第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 4071|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

[未分类] 剪力墙配筋

[复制链接]

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-1-22 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:伸入剪力墙的框架部分不需要配置箍筋! 这句话规范有出处吗?谢谢大家!
回复

使用道具 举报

4

主题

328

帖子

364

积分

小学生

积分
364
2楼
发表于 2016-1-22 09:16 | 只看该作者
翻了11G101图集好像框架梁不需要,不知道能不能解释

点评

规范中应该没有相关的涉及!  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

55

积分

学前班

Rank: 2

积分
55
QQ
3楼
发表于 2016-1-22 09:19 | 只看该作者
不需要,里面的箍筋不受力,再多也没用,满足锚固长度就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

72

帖子

144

积分

游客

积分
144
4楼
发表于 2016-1-22 09:21 | 只看该作者
我做设计是配的,相当于暗梁和暗柱,也不知道这么做对不对,请大神来释疑
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
5#
发表于 2016-1-22 09:24 | 只看该作者
图集规定钢筋起步距离:  比如:像梁、柱箍筋和板受力筋起步是50mm,剪力墙竖向钢筋起步距暗柱1/2间距,墙水平筋距楼地面50mm。至于规范目前我还没有翻到  感觉是个常识类的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

21

积分

学前班

Rank: 2

积分
21
6#
发表于 2016-1-22 09:27 | 只看该作者
高规7.2.27第3条说的很清楚,顶层需要,其它层不需要,可以看看朱炳寅高规应用与技术分析JGJ 3-2010
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

15

帖子

91

积分

学前班

Rank: 2

积分
91
7#
发表于 2016-1-22 09:28 来自手机 | 只看该作者
你问得不太清楚,框架梁不需要,如按框架输入的连梁顶层需要。查11图集
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

8#
 楼主| 发表于 2016-1-22 09:29 | 只看该作者
yxgsnail 发表于 2016-1-22 09:16
翻了11G101图集好像框架梁不需要,不知道能不能解释

规范中应该没有相关的涉及!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

328

帖子

364

积分

小学生

积分
364
9#
发表于 2016-1-22 09:38 | 只看该作者
高规7.2.27-3是连梁吧,这个不能这么解释的
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

160

帖子

252

积分

小学生

积分
252
10#
发表于 2016-1-22 09:40 | 只看该作者
《高层建筑混凝土结构技术规程》93页7.2.27第三条有说明,11G101-75页也有说明还有。从上述两个地方看是不需要的。但是我做过一个少墙的框剪结构,一个同事说,墙肢很短,建议在墙肢范围内设置箍筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-10 20:02 , Processed in 0.024370 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表