需要乘以1.1 的题目能贴出来或者说明在哪吗?

点评

[attachimg]9069[/attachimg][attachimg]9070[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-2-16 16:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

2楼
发表于 2016-2-16 16:40 | 显示全部楼层

《荷规》的式8.4.4-2条中的ωo要乘以1.1(如果H>60m),这个1.1 的提高的例题!谢谢!

点评

就在我给的例题解答中啊,求x1时,分母中的0.55就是1.1*0.5。本例题是兰书例7.1.5。  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

3楼
发表于 2016-2-16 16:41 | 显示全部楼层
兰定筠的这题提高是不对,围护结构是不需要1.1提高的!

点评

但是:1、没有充足的理由说不对; 2、乘以1.1从安全角度看也合理。  详情 回复 发表于 2016-2-16 17:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

4楼
发表于 2016-2-16 17:13 | 显示全部楼层
一休哥 发表于 2016-2-16 17:04
但是:1、没有充足的理由说不对;
2、乘以1.1从安全角度看也合理。

如果说对于结构设计的话,肯定是能理解的,但是对于考试的话就不一定了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

5#
发表于 2016-2-16 17:26 | 显示全部楼层
该条小结中,1)在计算围护结构时还是采用50年重现期的基本风压,如果房屋高度大于60m时,还应乘以1.1的增大系数;请问该句话是否有问题?

点评

我也觉得不乘1.1  详情 回复 发表于 2016-2-16 17:38
计算围护结构时均不应乘以1.1的增大系数  发表于 2016-2-16 17:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

6#
发表于 2016-2-16 17:34 | 显示全部楼层
一休哥 发表于 2016-2-16 17:04
但是:1、没有充足的理由说不对;
2、乘以1.1从安全角度看也合理。

上面总结叙述的你不是说做题发现的吗?请问是什么模拟题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

7#
发表于 2016-3-14 09:25 | 显示全部楼层
一休哥 发表于 2016-3-13 11:38
就在我给的例题解答中啊,求x1时,分母中的0.55就是1.1*0.5。本例题是兰书例7.1.5。 ...

个人认为这题的解法应该是不对的!