混规11.7.1说一级剪力墙底部加强部位以上部位,墙肢弯矩设计值乘以1.2增大系数,剪力相应调整,是说剪力也要乘以1.2增大系数是吗 ;
然后11.7.2给出剪力墙剪力设计值的公式在底部加强部位其他部位中给出Vw=V,没有相应乘以1.2 ,这个应该怎么理解呢?
抗规6.2.7规定与砼规11.7.1一致

回复

使用道具 举报

54

主题

301

帖子

5822

积分

高中生

Rank: 4

积分
5822

一注男神二注小仙热心会员

2楼
发表于 2016-4-12 11:42 | 只看该作者
高规这儿V的系数是1.3  
抗的没写 当1.2吧

然后有个问题
V用M算出来的呢 就会自动被放大?
比如说 先对M各种调整 最后才V
这个时候 V已经自动接收了M的系数
是不是V还要再放大一次1.2或者1.3呢?
这是含有M放大系数算出的V??

点评

V不要在放大了 如果M已经放大  详情 回复 发表于 2016-4-12 23:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

132

帖子

144

积分

学前班

Rank: 2

积分
144
QQ
3楼
发表于 2016-4-12 12:03 | 只看该作者
"一级剪力墙"
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

97

帖子

298

积分

小学生

积分
298
QQ
4楼
发表于 2016-4-12 16:08 | 只看该作者
混规11.7.1说一级剪力墙底部加强部位以上部位,墙肢弯矩设计值乘以1.2增大系数,剪力相应调整,指剪力也要乘以1.2增大系数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

135

帖子

351

积分

小学生

积分
351

一注男神一建小神

5#
发表于 2016-4-12 23:12 | 只看该作者
zhuwg 发表于 2016-4-12 11:42
高规这儿V的系数是1.3  
抗的没写 当1.2吧

V不要在放大了 如果M已经放大
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

112

帖子

435

积分

小学生

积分
435
6#
发表于 2016-4-13 09:18 | 只看该作者
本帖最后由 平淡 于 2016-4-13 09:20 编辑

老朱的抗规的那本书里解释:其值可采用1.2,剪力相应调整,即也需乘以1.2(注意 高规中是乘以1.3)高规和抗规此处稍有不同