第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1448|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[高层] 加强层相关抗震构造措施要求的疑问

[复制链接]

8

主题

51

帖子

21

积分

学前班

Rank: 2

积分
21
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-5-13 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题一:加强层仅存在于框架核心筒结构体系当中吗?
问题二:如果图片中的核心筒剪力墙换成部分框支剪力墙,那么此剪力墙上还需设置约束边缘构建吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
qingkong615 + 5 提问也加分

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4

主题

328

帖子

364

积分

小学生

积分
364
2楼
发表于 2016-5-13 11:08 | 只看该作者
约束边缘构件是对于剪力墙底部塑性铰的以上部分的延性设计的,当然需要设置啦,设置根据轴压比的要求进行,对于部分框支剪力墙应全部设置!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

328

帖子

364

积分

小学生

积分
364
3楼
发表于 2016-5-13 11:08 | 只看该作者
高规第10章
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

306

帖子

1981

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1981

买过天空书

QQ
4楼
发表于 2016-5-13 17:31 | 只看该作者
问题一:根据10.3.1还存在筒中筒结构中;问题二根据10.2.1及10.2.2及10.2.20设置约束边缘构件,核心筒剪力墙换成部分框支剪力墙其实就不属于10.3的内容,应属于带转换层的10.2内容
只要坚持梦想总是可以实现的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-6 14:01 , Processed in 0.020222 second(s), 9 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表