第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 3190|回复: 35
打印 上一主题 下一主题

[高层] 主体是剪力墙,裙房是框架且面积较大,裙房相关范围内...

[复制链接]

4

主题

50

帖子

62

积分

学前班

Rank: 2

积分
62
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-5-31 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主体是剪力墙,裙房是框架且面积较大,裙房相关范围内的抗震等级朱总说按框架剪力墙查,那纵筋配筋率,按框架?还是框架剪力墙?求高手回答
回复

使用道具 举报

4

主题

50

帖子

62

积分

学前班

Rank: 2

积分
62
来自 15#
 楼主| 发表于 2016-5-31 22:36 | 只看该作者
第一证书 发表于 2016-5-31 17:07
能发下老朱的截图吗,怎么会按框剪确定抗震等级?

这是书页

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

15

帖子

2985

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
2985
2楼
发表于 2016-5-31 16:42 | 只看该作者
抗震设防类别,主楼裙楼高度,烈度?

点评

我也是这么考虑的,但是找不到依据  详情 回复 发表于 2016-5-31 23:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

101

主题

651

帖子

1万

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
18395

二注小仙热心会员

3楼
发表于 2016-5-31 16:43 | 只看该作者
本帖最后由 马不停蹄 于 2016-6-1 10:45 编辑

应该是实际工程的问题了吧,我的看法是按照框架结构和框架剪力墙结构包络设计,即取抗震等级高的
【我再重新编辑一下,说一下我个人的观点,
我认为应该是(依据按照框架结构确定的抗震等级得出的最小配筋率)和(依据框剪结构确定的抗震等级得出的最小配筋率)两者取大

点评

嗯,谢谢大神,我也觉得这样好一点  详情 回复 发表于 2016-6-1 21:55
马蹄大神,老朱高规书96页说的按框架剪力墙的抗震等级也,但是就是配筋率不知道怎么取了  详情 回复 发表于 2016-5-31 22:29
他问的是好像是配筋率问题,不是抗震等级的确定问题  详情 回复 发表于 2016-5-31 16:55

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
woshiluoxi + 2 感谢参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

204

帖子

1448

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1448
4楼
发表于 2016-5-31 16:47 | 只看该作者
个人笔记按照抗震等级确定时的结构体系,这里有不同声音,欢迎高手指正。

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
woshiluoxi + 1 感谢参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-5-31 16:55 | 只看该作者
马不停蹄 发表于 2016-5-31 16:43
应该是实际工程的问题了吧,我的看法是按照框架结构和框架剪力墙结构包络设计,即取抗震等级高的 ...

他问的是好像是配筋率问题,不是抗震等级的确定问题

点评

都包络吧,按大的来  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:09

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
woshiluoxi + 3 感谢参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

73

帖子

232

积分

小学生

积分
232
6#
发表于 2016-5-31 17:07 | 只看该作者
我觉得按框架剪力墙,因为实际上下边的结构已经符合框剪的规定 。

点评

我也是这么考虑的,但是找不到依据  详情 回复 发表于 2016-5-31 23:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-5-31 17:07 | 只看该作者
能发下老朱的截图吗,怎么会按框剪确定抗震等级?

点评

这是书页  详情 回复 发表于 2016-5-31 22:36
老朱的高规书96页  详情 回复 发表于 2016-5-31 22:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

100

帖子

290

积分

小学生

积分
290
8#
发表于 2016-5-31 17:53 | 只看该作者
我认为按配筋率按框架来,首先比框剪要大些,再次相关范围内的按框架结构确定,一般情况下,同条件下的框架结构抗震等级高于框剪的框架结构,按第一防线设计的
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

94

帖子

203

积分

游客

积分
203
9#
发表于 2016-5-31 21:08 | 只看该作者
个人觉得,如果设缝了,就应该按框架来查,没设缝就应按框剪来查

点评

我也是这么考虑的,但是找不到依据  详情 回复 发表于 2016-5-31 22:39
没设缝  详情 回复 发表于 2016-5-31 22:27

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
woshiluoxi + 2 感谢参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

94

帖子

203

积分

游客

积分
203
10#
发表于 2016-5-31 21:10 | 只看该作者
如果不设缝的话,按照框剪来调整框架部分剪力(相关范围)。
有所激有所逼,而成者居其半
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-7 15:06 , Processed in 0.027517 second(s), 10 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表