第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1159|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[高层] 2013年考题,下午第30题目,关于侧向刚度(计算)

[复制链接]

31

主题

150

帖子

596

积分

小学生

积分
596
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-8-17 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 我是小火人 于 2016-8-17 17:31 编辑

请问一级注册结构真题2013年考题,下午30题目中高层侧向刚度计算,为什么一二层侧向刚度相加和第三层(转换层)侧向刚度比值呢?规范中没有相关规定啊规范侧向刚度计算采用等效刚度法(附录E.1),但是那是符合转换层在一层。规范E.2是转换层在三层以上情况,不过也是满足第三章公式,某层与相邻层的刚度比值(而不是两层和一层刚度比值)啊!?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我是小图小王子
回复

使用道具 举报

31

主题

150

帖子

596

积分

小学生

积分
596
2楼
 楼主| 发表于 2016-8-19 10:33 | 只看该作者
答案

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

这个答案还是符合大家理解规范附录E.0.2条  详情 回复 发表于 2016-8-19 10:38
我是小图小王子
回复

使用道具 举报

31

主题

150

帖子

596

积分

小学生

积分
596
3楼
 楼主| 发表于 2016-8-19 10:38 | 只看该作者

这个答案还是符合大家理解规范附录E.0.2条
我是小图小王子
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-6 03:29 , Processed in 0.019479 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表