[高层] 请问高层风荷载的问题

[复制链接]

31

主题

150

帖子

596

积分

小学生

积分
596
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-8-23 10:25 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 我是小火人 于 2016-8-23 10:30 编辑

请问高层风荷载的问题,设计基准期50年,设计使用年限100年,如果50年基本风压w01,100年风压w02,超过60米高层,基本风压采用w01?w02?还需要乘以1.1吗?朱总的书,什么意思呢?截图为朱总的书

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我是小图小王子
回复

使用道具 举报

31

主题

150

帖子

596

积分

小学生

积分
596
2楼
 楼主| 发表于 2016-8-24 09:23 | 显示全部楼层
畅风 发表于 2016-8-23 19:06
设计基准期50年,设计使用年限100年?

哈哈  设计基准期和使用年限要统一吗?

点评

统一标准里面说明,设计基准期以50年  详情 回复 发表于 2016-8-24 09:24
我是小图小王子
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

150

帖子

596

积分

小学生

积分
596
3楼
 楼主| 发表于 2016-8-24 09:24 | 显示全部楼层
我是小火人 发表于 2016-8-24 09:23
哈哈  设计基准期和使用年限要统一吗?

统一标准里面说明,设计基准期以50年