第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 3044|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[抗震] 抗规P457页12.2.7条文说明的疑问

[复制链接]

10

主题

38

帖子

109

积分

学前班

Rank: 2

积分
109
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2017-2-12 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
154页12.2.7条文及458页第一段话都写明β>0.4时不应降低抗震措施,为什么457页,表8第一栏9度0.4g当β>0.4时对应的是8度0.3呢?为什么要降低呢?还有第三栏8度0.2的时候,是不是写错了呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

3

积分

学前班

Rank: 2

积分
3
2楼
发表于 2017-2-12 22:16 | 只看该作者
458页第一段 “本规范一般没有8度(0.3g)……” 因此,水平向减震系数大于等于4.0抗震措施不降低。我理解是表格中写的那些降低的具体的分类,抗规中是不是基本不涉及?所以可以理解为不降低“?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

120

帖子

293

积分

小学生

积分
293
3楼
发表于 2017-2-13 09:03 | 只看该作者
意思是不是抗震措施跟抗震等级相关,抗震等级只和7度或8度相关,7度半也按7度查表。表8里8度半降低到8度,7度半降低到7度,抗震措施还是不降低。8度降低到7度半,抗震措施降低了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

20

帖子

72

积分

学前班

Rank: 2

积分
72
4楼
发表于 2017-2-13 09:26 | 只看该作者
6.1.2  7度0.15、8度0.3时候抗等级按相应7度、8度采用,并不做区分。所以即使458页降低半度,实际抗震措施并没有什么区别。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

18

帖子

51

积分

学前班

Rank: 2

积分
51
5#
发表于 2017-2-13 16:16 | 只看该作者
规范正文是一般性规定,而实际操作中根据软件计算得出的减震系数水平,按P457附表7、附表8确定结构计算的地震力(附表7)和上部结构确定抗震措施所依据的烈度(附表8)。
所以仅从文字上抠,规范在这里是有漏洞的。
抗震措施包含“抗震措施”和“抗震构造措施”,这是抗规一个基本的概念,不应该在这里纠结。抗规底5章讲地震作用,之后各章讲的基本均是抗震措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

18

帖子

51

积分

学前班

Rank: 2

积分
51
6#
发表于 2017-2-13 16:21 | 只看该作者
减震系数大于0.4时,实际工程中也可按非隔震考虑,不再折减
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
7#
发表于 2017-2-14 11:00 | 只看该作者
这个位置真的不好理解啊,我还理解为表8里面β≥0.4是错了,应该是β=0.4。因为正文是>0.4不调整,那么β=0.4可以调整,就一个档次;β<0.4又一个档次。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-19 05:27 , Processed in 0.024139 second(s), 13 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表