小于号左边是因为薄弱层而对薄弱层剪力进行放大,目的是为了采取如增强配筋、提高混凝土强度、提高构件尺寸等增强措施,使该薄弱层不那么容易在地震下受到损坏。       小于号右边的,λ∑G的公式,剪重比,本身是对前面求地震作用时α的修正,因为在长周期情况下,由那个α-T曲线求出的α会偏小,导致计算出的地震力会小于实际结构受到的地震力,才会有了计算出的V一定要≥λ∑G,相当于一个下限值,不能比这小,小了就会比实际受到的地震力小,从而影响配筋等偏小抗力偏小。又由于表中λ的值是在正常结构层情况下统计出的结果,在薄弱层时并不适用,需要调整一下,规范就给出了1.15的调整系数。所以,不等号的右边不再考虑3.4.4条增大系数。

点评

[attachimg]14813[/attachimg] 5.2.5条文说明里面的考虑3.4.4条,再乘以1.15,有两种理解: 1、这个1.15就是条文5.2.5中λ应乘以1.15,条文说明就是解释λ乘以1.15的原因? 2、小于号右边λ乘以1.15后,再考虑3.4.4  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:15