我的疑问是:根据《高规》E.0.2条:当转换层设置在第2层以上时,按本规范式(3.5.2-1)计算的转换层与相邻上层的侧向刚度比不应小于0.6.
那么只需要验算第3层和第4层的楼层侧向刚度比就可以了,为什么还要验算第2层与第3层的楼层侧向刚度比呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
2楼
发表于 2017-4-14 19:47 | 只看该作者
规范上暂时没有找到相应规条(应该是朱炳寅老师自个要求)。这样理解好了,这个属于双转换,就是3层楼面是桁架转换,4层楼面是竖向构件转换。整个3层是转换层。而为什么用到3.5.2-1呢?这个就请看朱炳寅老师《高规》P65,表3.5.2-1序号2,当转换层n≥3时,楼层剪力与层间位移法的比值法。这里蕴含着应用,就是整栋楼的转换位置都需要满足这个公式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
3楼
发表于 2017-4-15 16:50 | 只看该作者
lhjj830111 发表于 2017-4-14 22:16
这个题最后的答案是老朱更正过,用的是二三层的刚度串联后和第四层比较,当年解析出来后都认为是错题,最后 ...

请把图片贴出来看看,谢谢
将来的自己必定会感谢今天这么勤奋的我
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

138

帖子

443

积分

小学生

积分
443
4楼
 楼主| 发表于 2017-4-15 16:56 来自手机 | 只看该作者
lhjj830111 发表于 2017-4-14 22:16
这个题最后的答案是老朱更正过,用的是二三层的刚度串联后和第四层比较,当年解析出来后都认为是错题,最后 ...

求截图,谢谢!!

点评

采用串联刚度又是出自那里又得慢慢去琢磨了,之前本人说他3层是整个都是转换结构应该是贴合朱炳寅老师的思路了。现附上图片:[attachimg]15058[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-20 21:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
5#
发表于 2017-4-20 21:22 | 只看该作者
本帖最后由 Luischen 于 2017-4-21 18:14 编辑
luohuayun 发表于 2017-4-15 16:56
求截图,谢谢!!

采用并联刚度又是出自那里又得慢慢去琢磨了,之前本人说他3层是整个都是转换结构应该是贴合朱炳寅老师的思路了。现附上图片:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
将来的自己必定会感谢今天这么勤奋的我
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

154

帖子

659

积分

小学生

积分
659
6#
发表于 2018-7-5 12:07 | 只看该作者
不明白为啥要用2和3层串联的刚度
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

154

帖子

659

积分

小学生

积分
659
7#
发表于 2018-7-5 12:09 | 只看该作者
lhjj830111 发表于 2017-4-14 22:16
这个题最后的答案是老朱更正过,用的是二三层的刚度串联后和第四层比较,当年解析出来后都认为是错题,最后 ...

为啥用二三层串联刚度与第四层的比值
回复 支持 反对