[砌体] 2014一级真题上午第40题

[复制链接]

638

主题

1270

帖子

1015

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1015

一注男神二注小仙岩土大神造价大神消防大神热心会员一建小神

跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-15 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

45

帖子

120

积分

学前班

Rank: 2

积分
120
推荐
发表于 2016-7-31 12:44 | 只看该作者
sun110123456lf 发表于 2016-7-26 23:02
此处受压钢筋强度系数为什么取1.0

构造柱采用的是混凝土
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

51

帖子

208

积分

小学生

积分
208

买过天空书

21#
发表于 2018-10-10 21:06 来自手机 | 只看该作者
biguo2017 发表于 2017-2-14 00:25
本题为砖与构造柱的组合砌体构件,最后怎么用的是组合砖砌体章节的公式计算?感觉有问题 ...

规范8.2.8条2款说了,平面外的偏心受压按本规范第8.2.4和8.2.5条确定构造柱纵筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

113

帖子

533

积分

小学生

积分
533
20#
发表于 2018-6-19 16:52 | 只看该作者
蜗牛@蜗牛 发表于 2017-9-17 23:10
最后乘以2是为啥?

砌规公式8.2.4-1,计算下就知道了,因为受拉钢筋和受压钢筋截面一样,求出来的就是受拉钢筋或受压钢筋,最后问配筋肯定要X2
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

113

帖子

533

积分

小学生

积分
533
19#
发表于 2018-6-19 16:47 | 只看该作者
sun110123456lf 发表于 2016-7-26 23:02
此处受压钢筋强度系数为什么取1.0

钢筋在混凝土构造柱里,肯定是混凝土面层啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

28

帖子

161

积分

学前班

Rank: 2

积分
161

买过天空书

18#
发表于 2017-9-21 15:44 | 只看该作者
jz053031 发表于 2017-8-28 08:31
你好,可以发一下张庆芳是怎么纠正的吗?

P68 fy'前面加负号就可以理解了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

117

帖子

1004

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1004
17#
发表于 2017-9-17 23:10 | 只看该作者
最后乘以2是为啥?

点评

砌规公式8.2.4-1,计算下就知道了,因为受拉钢筋和受压钢筋截面一样,求出来的就是受拉钢筋或受压钢筋,最后问配筋肯定要X2  详情 回复 发表于 2018-6-19 16:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

78

帖子

372

积分

小学生

积分
372
QQ
16#
发表于 2017-8-28 08:31 | 只看该作者
lily 发表于 2017-8-25 20:45
这个应该算规范表达有误,张庆芳在他的书中有纠正。

你好,可以发一下张庆芳是怎么纠正的吗?

点评

P68 fy'前面加负号就可以理解了。  详情 回复 发表于 2017-9-21 15:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

44

积分

学前班

Rank: 2

积分
44
15#
发表于 2017-8-25 20:45 | 只看该作者
jz053031 发表于 2017-8-24 09:11
8.2.5条的钢筋应力,大于fy,取fy;小于fy‘,取fy’;很困惑啊,看不明白。比如本题求出的应力182,小于fy ...

这个应该算规范表达有误,张庆芳在他的书中有纠正。

点评

你好,可以发一下张庆芳是怎么纠正的吗?  详情 回复 发表于 2017-8-28 08:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

78

帖子

372

积分

小学生

积分
372
QQ
14#
发表于 2017-8-24 09:11 | 只看该作者
本帖最后由 jz053031 于 2017-8-24 09:21 编辑

8.2.5条的钢筋应力,大于fy,取fy;小于fy‘,取fy’;很困惑啊,看不明白。比如本题求出的应力182,小于fy’=270,那为什么应力没有取270。 是不是拉应力的时候,与fy比较;压应力的时候,与fy'比较?

点评

这个应该算规范表达有误,张庆芳在他的书中有纠正。  详情 回复 发表于 2017-8-25 20:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

16

帖子

63

积分

学前班

Rank: 2

积分
63
13#
发表于 2017-6-27 13:16 | 只看该作者
jieweiaima 发表于 2017-6-5 17:04
砌规8.2.8第2条最后一句。当大偏心受压时,计算值才需要满足4根12.即8.2.9条的要求! ...

你这个理解太有偏差了,8.2.9就是构造的要求,不是只有大偏压的时候才有这个要求,题目里是问计算配筋,跟构造没关系。再看8.2.9的条文说明,“边柱处于偏压状态,设计时宜适当增大柱截面及增大配筋如可用240*370mm,配4根14钢筋”,很容易看出来偏压的时候可以再放大一些,而不是偏压的时候才要满足4根12的配筋,非偏压的状态就不需要满足8.2.9的要求