此题本人觉得有疑异:
1 题干给的山墙骨架柱间距4米 (本人理解应该是抗风柱沿着横向48米跨度的间距)
2 作用在刚架柱顶的风荷载W1的受风面积应该是第一道抗风柱与刚架柱之间山墙面积的一半

请大家讨论
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

16

帖子

61

积分

学前班

Rank: 2

积分
61
12#
发表于 2017-5-2 13:31 | 只看该作者
同感,感觉面积计算有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
13#
发表于 2017-5-8 21:40 | 只看该作者
本题大家对答案理解都有困难,本人就画了一张图,希望能够帮助大家理解。W1=Wa+···+Wg(如图);Wa···Wg=阴影部分面积的风荷载化为作用于柱顶的集中力;阴影部分面积是抗风柱从属面积的一半。计算过程如下:W1=(0.5*4*7.5)*0.5*0.6+(4*10.5)*0.5*0.6+(4*13.5)*0.5*0.6+(4*16.5)*0.5*0.6+(4*19.5)*0.5*0.6+(4*22.5)*0.5*0.6+(0.5*4*25.5)*0.5*0.6=118.8kn。图片如下:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

老哥给出的算法只给出了一个梯形山墙受总风力荷载的一半,这道题是要求计算总的抗风柱顶的风力荷载,所以有些不理解  详情 回复 发表于 2019-8-17 21:32
老哥精神可嘉,还专门画了一张图,小弟佩服  详情 回复 发表于 2019-8-17 21:10
将来的自己必定会感谢今天这么勤奋的我
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

2

主题

159

帖子

1221

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1221

买过天空书

14#
发表于 2017-6-7 21:21 | 只看该作者
张学友 发表于 2016-8-11 16:56
同问面积是怎么来的?

答案有误,第一部求面积的不应该除以二,这样才是792m2

点评

面积是两个梯形的面积,一个梯形面积为(7.5+22.5)x12/2  详情 回复 发表于 2018-6-2 10:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

11

积分

学前班

Rank: 2

积分
11
15#
发表于 2017-6-14 00:44 | 只看该作者
答案应该没问题,中间的骨架柱最后荷载均分两边的刚架柱节点,两个刚架柱四个节点,取0.25x总风荷载,应该这意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

74

帖子

536

积分

小学生

积分
536
16#
发表于 2018-4-9 09:46 | 只看该作者
A=24*2*7.5+24*2*18/2=792
W1=792*0.6/4=119
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

1

主题

92

帖子

480

积分

小学生

积分
480

买过天空书

17#
发表于 2018-6-2 10:07 | 只看该作者
本帖最后由 王木米1986 于 2018-6-2 10:15 编辑
sevensxy 发表于 2017-6-7 21:21
答案有误,第一部求面积的不应该除以二,这样才是792m2
面积是两个梯形的面积,一个梯形面积为(7.5+22.5)x24/2
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

31

帖子

185

积分

学前班

Rank: 2

积分
185

买过天空书

18#
发表于 2018-6-25 10:51 | 只看该作者
楼主答案有问题,答案在算迎风面积的时候就算了整个山墙x的一半面积了,这一半面积就是一个矩形(7.5x24)加一个三角形(18x24/2),
面积之和为396㎡,而不是792㎡。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

31

帖子

209

积分

小学生

积分
209
QQ
19#
发表于 2018-6-25 11:04 | 只看该作者
就是大概计算梯形面积,然后上下和左右再分配下,简单的计算
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

1

主题

80

帖子

778

积分

小学生

积分
778

买过天空书

20#
发表于 2019-4-16 08:06 | 只看该作者
我是做门式刚架结构的,感觉出题人思路有问题,山墙柱上下端铰接将一半风荷载传递给上部斜钢梁,这没问题,关键是山墙抗风柱传递给钢梁后由屋面系杆及支撑系统传递给了其他榀刚架,不是直接传递给山墙所在榀钢架的柱顶了,如果第一榀与第二榀之间没有系杆和屋面横向水平支撑的话,通过钢梁传递给柱顶,还算说得通,大家怎么理解?
回复 支持 反对