[高层] 2011年二级真题下午第32题

[复制链接]

42

主题

188

帖子

4045

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
4045

买过天空书

发表于 2015-12-23 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
32

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

42

主题

188

帖子

4045

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
4045

买过天空书

 楼主| 发表于 2015-12-23 14:33 | 显示全部楼层
32

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

42

主题

188

帖子

4045

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
4045

买过天空书

 楼主| 发表于 2015-12-23 15:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 笨笨123 于 2015-12-23 15:38 编辑

32

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
发表于 2016-4-18 10:22 | 显示全部楼层
也就是根据0.5算出来还不行,还要满足最小配筋率和受压区高度的影响吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

117

帖子

366

积分

小学生

积分
366
发表于 2016-4-21 06:03 | 显示全部楼层
本题有个疑问,受压钢规范中未提到要满足最小配筋率的要求,只是说梁纵向受拉钢筋的要求,不知道为什么这里的解答验算了受压钢筋?

点评

我也有此疑问 难道是受压受拉都要验算此条吗 感觉老朱跟规范对此i理解有出入  详情 回复 发表于 2017-4-8 17:46
验算相对受压区高度是必须的,是强条必须满足的  详情 回复 发表于 2016-6-25 23:28
抗震构造措施有好多,有一条能选出来就行,就按照顶底配筋比例计算出来钢筋面积就行,就能判断选出来  详情 回复 发表于 2016-4-23 10:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

139

帖子

335

积分

小学生

积分
335
发表于 2016-4-23 10:44 | 显示全部楼层
fzshenhao 发表于 2016-4-21 06:03
本题有个疑问,受压钢规范中未提到要满足最小配筋率的要求,只是说梁纵向受拉钢筋的要求,不知道为什么这里 ...

抗震构造措施有好多,有一条能选出来就行,就按照顶底配筋比例计算出来钢筋面积就行,就能判断选出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

204

帖子

751

积分

小学生

积分
751
QQ
发表于 2016-6-25 23:28 | 显示全部楼层
fzshenhao 发表于 2016-4-21 06:03
本题有个疑问,受压钢规范中未提到要满足最小配筋率的要求,只是说梁纵向受拉钢筋的要求,不知道为什么这里 ...

验算相对受压区高度是必须的,是强条必须满足的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

13

帖子

83

积分

学前班

Rank: 2

积分
83
发表于 2017-4-8 17:46 | 显示全部楼层
fzshenhao 发表于 2016-4-21 06:03
本题有个疑问,受压钢规范中未提到要满足最小配筋率的要求,只是说梁纵向受拉钢筋的要求,不知道为什么这里 ...

我也有此疑问 难道是受压受拉都要验算此条吗
感觉老朱跟规范对此i理解有出入

点评

查看混规和抗规条文说明 支座在发生地震情况下可能会发生较大的正弯矩 此时下部钢筋属于受拉钢筋  详情 回复 发表于 2019-9-26 11:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

119

帖子

1919

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1919
QQ
发表于 2017-9-3 19:24 | 显示全部楼层
受压钢筋的配筋率也要满足受拉的??是不是和规范不一样呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

124

帖子

751

积分

小学生

积分
751
发表于 2017-9-22 21:19 | 显示全部楼层
不知下列的解答是否正确?
高规3.9.3     框架抗震等级为一级
高规6.3.2-3  As'=2946*0.5=1473mm2    A、B、C均小于1473mm2   故选D