[砌体] 2005年一级真题上午 39题

[复制链接]

54

主题

301

帖子

5822

积分

高中生

Rank: 4

积分
5822

一注男神二注小仙热心会员

发表于 2015-12-23 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

54

主题

301

帖子

5822

积分

高中生

Rank: 4

积分
5822

一注男神二注小仙热心会员

 楼主| 发表于 2015-12-23 15:40 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

284

积分

小学生

积分
284
发表于 2018-6-16 22:39 | 显示全部楼层
天空的一级真题竖向分布筋漏写了2
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

208

帖子

496

积分

小学生

积分
496
发表于 2018-9-28 08:25 | 显示全部楼层
本题的第三点竖向分布筋为12@600,他的配筋率为113/(190x600)=0.1%<0.11%(砌规表10.5.9-2规定的最小配筋率),所以第三点应该也不符合规范要求才对啊,请高手指点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

208

帖子

496

积分

小学生

积分
496
发表于 2018-9-28 15:25 | 显示全部楼层
把帖子顶起来,静待专家指点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

57

帖子

468

积分

小学生

积分
468

买过天空书

发表于 2019-9-16 10:41 | 显示全部楼层
底部加强部位的高度从地下室顶板算起 所以7.95值得商榷 …………