第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 3055|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[未分类] 山区风荷载修正系数的确定?

[复制链接]

4

主题

10

帖子

9

积分

学前班

Rank: 2

积分
9
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-27 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下,山区建筑物的修正系数,同一标高的修正系数怎么线性插法?


回复

使用道具 举报

42

主题

188

帖子

4045

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
4045

买过天空书

推荐
发表于 2015-12-27 20:07 | 只看该作者
不知道这个是不是你想要的答案?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
第一证书 + 10 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
3楼
发表于 2015-12-27 20:19 | 只看该作者
本帖最后由 Luischen 于 2015-12-28 11:25 编辑

可以参考施岚青《注册结构工程师专业考试应试指南》2014版上册p88 例1.5.19 这个题目解答详细。书名、版本和页码都有了,希望大家养成翻书滴习惯,现在补图是2013年版滴,题目跟我说滴那一题是一样滴:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

新荷载规范查表8.2.1,B类,距离地面20,风压高度变化系数为1.23,所以E处的风压为0.35x1.23x1.4=0.60kN/m2,第一次点评O(∩_∩)O~  发表于 2016-2-16 17:28
这位朋友,你这个引用的规范是老规范了,请更新一下规范,免得看着吃力啊  详情 回复 发表于 2016-1-11 13:44
把题目的截图补发上来,补好了联系我给你加分  详情 回复 发表于 2015-12-28 10:02

评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
天空 + 20 感谢分享

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

101

主题

651

帖子

1万

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
18395

二注小仙热心会员

4楼
发表于 2015-12-28 10:02 | 只看该作者
Luischen 发表于 2015-12-27 20:19
可以参考施岚青《注册结构工程师专业考试应试指南》2014版上册p88 例1.5.19 这个题目解答详细 ...

把题目的截图补发上来,补好了联系我给你加分
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

10

帖子

9

积分

学前班

Rank: 2

积分
9
5#
 楼主| 发表于 2015-12-31 11:02 | 只看该作者
就是刚才Luischen发的这个题目,现在已经会做了,谢谢,大家辛苦了,非常感谢你们
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

40

帖子

4051

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
4051
6#
发表于 2016-1-11 13:44 | 只看该作者
Luischen 发表于 2015-12-27 20:19
可以参考施岚青《注册结构工程师专业考试应试指南》2014版上册p88 例1.5.19 这个题目解答详细。书名、版本 ...

这位朋友,你这个引用的规范是老规范了,请更新一下规范,免得看着吃力啊

点评

新荷载规范查表8.2.1,B类,距离地面20,风压高度变化系数为1.23,所以E处的风压为0.35x1.23x1.4=0.60kN/m2  详情 回复 发表于 2016-2-16 17:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

101

主题

651

帖子

1万

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
18395

二注小仙热心会员

7#
发表于 2016-1-11 21:19 | 只看该作者
注意和联系抗震规范4.1.8也有一个山区放大系数
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

24

帖子

23

积分

学前班

Rank: 2

积分
23
8#
发表于 2016-2-16 17:28 | 只看该作者
hj19851015 发表于 2016-1-11 13:44
这位朋友,你这个引用的规范是老规范了,请更新一下规范,免得看着吃力啊 ...

新荷载规范查表8.2.1,B类,距离地面20,风压高度变化系数为1.23,所以E处的风压为0.35x1.23x1.4=0.60kN/m2

点评

1.4的系数还是不对吧,求E处时、高度Z已经变为20米;而之前的1.4还是按照地表来的  详情 回复 发表于 2016-3-20 21:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

148

帖子

243

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
243
9#
发表于 2016-3-20 21:05 | 只看该作者
珠珠 发表于 2016-2-16 17:28
新荷载规范查表8.2.1,B类,距离地面20,风压高度变化系数为1.23,所以E处的风压为0.35x1.23x1.4=0.60kN ...

1.4的系数还是不对吧,求E处时、高度Z已经变为20米;而之前的1.4还是按照地表来的

点评

同意你的看法,修正系数与建筑物计算位置离地面高度z有关的,计算房屋顶部和地面处肯定是不一样的  详情 回复 发表于 2017-4-23 17:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

39

帖子

152

积分

学前班

Rank: 2

积分
152
10#
发表于 2017-4-23 17:58 | 只看该作者
路在脚下 发表于 2016-3-20 21:05
1.4的系数还是不对吧,求E处时、高度Z已经变为20米;而之前的1.4还是按照地表来的 ...

同意你的看法,修正系数与建筑物计算位置离地面高度z有关的,计算房屋顶部和地面处肯定是不一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-4-28 17:24 , Processed in 0.027715 second(s), 11 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表