xud5566 发表于 2016-1-14 14:00
个人理解,《混规》6.4.13条,要求:分别按照受剪6.4.8-1和受扭6.4.8-3计算确定!不是求和;事实是箍筋配置 ...

你这个理解,是认为四肢全要满足72.56,但是实际上只要截面外围的两肢满足72.56就行了,这样就可以认为里边的两肢不参与抗扭。但实际里边的两肢参与抗扭与否,参与多少也没办法定量,总之按老朱的算法算下来就是箍筋可以满足抗剪和抗扭,不知道我的理解对不对。
咬定青山不放松,任尔东南西北风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

82

帖子

143

积分

学前班

Rank: 2

积分
143
22#
发表于 2017-2-26 22:43 | 只看该作者
xud5566 发表于 2016-1-14 14:01
个人理解,《混规》6.4.13条,要求:分别按照受剪6.4.8-1和受扭6.4.8-3计算确定!不是求和;事实是箍筋配 ...

你说的是对的,规范说明也侧面的反应了。但是这样来分析思路简单明了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

34

帖子

324

积分

小学生

积分
324

买过天空书

23#
发表于 2019-7-7 17:31 | 只看该作者
求外围箍筋的时候用Ast1,而不加Asv/4,是不是因为外围箍筋在受扭的同时可以承担剪力呢