[桩基础] 每日一练15:受压桩计算,看起来简单

[复制链接]

0

主题

50

帖子

275

积分

小学生

积分
275
21#
发表于 2017-6-2 23:13 | 只看该作者
file:///C:\Users\Administrator.PC-20131211YAGN\Documents\Tencent Files\94590287\Image\C2C\0B42ACE963942CE3F95D1C16FB5EDFB2.png

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

140

帖子

923

积分

小学生

积分
923

买过天空书

QQ
22#
发表于 2017-6-5 08:35 | 只看该作者
我坚持认为,不管安全等级是几级,内力F,M是不变的,只是用这个内力计算配筋是考虑安全等级系数0.9,1.0或者1.1,这个力对基础来说,因为重要性系数一般不低于1.0,所以可以直接采用。三楼把F,M除以0.9,道理上说不通。

点评

支持  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

138

帖子

443

积分

小学生

积分
443
23#
发表于 2017-6-5 09:00 来自手机 | 只看该作者
不解,桩基安全系数不小于1.0,为什么还要除以0.9???
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
匿名  发表于 2017-6-5 10:24
三楼为什么不乘以0.9呢,三楼安全等级比一级还重要吗?
回复 支持 反对

使用道具

1

主题

91

帖子

532

积分

小学生

积分
532
25#
发表于 2017-6-5 11:19 | 只看该作者

请问算效应Nk的时候,为啥R0不是乘0.9而是除,没理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

78

帖子

467

积分

小学生

积分
467
26#
发表于 2017-6-5 13:46 | 只看该作者
4346,选C
回复

使用道具 举报

1

主题

55

帖子

163

积分

学前班

Rank: 2

积分
163

买过天空书

27#
发表于 2017-6-12 10:58 来自手机 | 只看该作者
yzwqs 发表于 2017-6-5 08:35
我坚持认为,不管安全等级是几级,内力F,M是不变的,只是用这个内力计算配筋是考虑安全等级系数0.9,1.0或 ...

支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

165

帖子

1088

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1088
28#
发表于 2017-7-1 03:45 | 只看该作者

我也觉得选C,上部结构重要性系数0.9,桩基重要性系数1.0;荷载基本组合效应设计值乘以重要性系数才是内力设计值。所以先除以0.9得到柱底的荷载组合效应设计值,也是桩顶的;然后再乘以1.0得到桩顶的内力设计值,最后根据5.8.2计算
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

1

主题

165

帖子

1088

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1088
29#
发表于 2017-7-1 03:46 | 只看该作者
所以我支持3楼
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

30#
匿名  发表于 2017-9-17 16:25
第一,3.1.7条安全等级三级,重要性系数也是1.0。第二,按偏心受压根据混凝土规范考虑了偏心E的计算方法了吗?