第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1828|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[高层] 高规6.4.4-5疑问

[复制链接]

7

主题

140

帖子

923

积分

小学生

积分
923

买过天空书

QQ
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2017-6-3 07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 yzwqs 于 2017-6-3 08:33 编辑

偏心受拉角柱配筋如果计算值为AS1,根据最小配筋率得到的为AS2,是不是AS1*1.25》=AS2即可。
另外一个问题,主楼框架核心筒结构,裙房现浇框架,裙房的框架柱配筋率按照框架结构的柱配筋率,对吗
回复

使用道具 举报

0

主题

54

帖子

371

积分

小学生

积分
371
2楼
发表于 2017-6-3 08:26 来自手机 | 只看该作者
这个问题分两种情况,如果是pkpm结果,我曾经咨询了,说按结果配筋就行。如果是考试,我觉得应该乘以1.25。仅做参考,欢迎指正!

点评

PKPM已经考虑1.25了吧  详情 回复 发表于 2017-6-3 08:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

140

帖子

923

积分

小学生

积分
923

买过天空书

QQ
3楼
 楼主| 发表于 2017-6-3 08:32 | 只看该作者
dongjianting001 发表于 2017-6-3 08:26
这个问题分两种情况,如果是pkpm结果,我曾经咨询了,说按结果配筋就行。如果是考试,我觉得应该乘以1.25。 ...

PKPM已经考虑1.25了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

50

帖子

108

积分

学前班

Rank: 2

积分
108

买过天空书

4楼
发表于 2018-1-24 14:10 | 只看该作者
比计算值增加25%,应该是AS1的1.25
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

143

帖子

662

积分

小学生

积分
662

买过天空书

5#
发表于 2018-5-17 00:29 | 只看该作者
最小配筋率相当于构造,不是计算值,此处是计算值!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-4-25 03:08 , Processed in 0.021776 second(s), 9 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表