发表于 2017-8-16 14:12 | 只看该作者
su1999@126.com 发表于 2017-8-16 12:28
他在微博上面写的却是塑性承载力设计值用钢材强度设计值,两者矛盾

搞不清楚这个问题。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

52#
 楼主| 发表于 2017-8-16 14:13 | 只看该作者
上午4计算吊环,解答过程为何不考虑吊装时动力系数?
答:2015版的混规9.7.6条文说明,是除以动力系数以后得到的65
上午10:不考虑支座宽度的影响对计算有什么用,如果考虑的话,应该如何考虑影响
答:剪力要用净跨计算,应该和实际尺寸略有差别
上午11第一步判定lo7m的大小是,为什么用悬臂长度的2倍?如何理解?
答:3.4.31,这个在判断跨度的范围时L0要不要×2是有争议的,所以就按照解答来吧
上午17:钢材ABCD如何划分的,答案给的按照钢规3.3.4条应该查不到用C级吧?
答:查钢结构手册,根据温度划分为abcd四个等级
上午18:按钢结构手册计算的剪力是3*178*4.5-0.448/9-178=62.42,答案却选d
答:括号里-应该改成+
上午19:究竟是个什么模型?想不明白
答:这个不好描述
上午22:(1)为啥不加hf
2)支撑杆件塑性受拉承载力用的是屈服强度?
答:(1)看提示1
    2
上午24:为什么梁线刚度不乘2,远端为刚接?
梁线刚度应该乘2,远端为固接,应参照高钢-2015去做。
长度系数参照《高钢规》计算得0.90
答:刚接不代表是嵌固。
追问1:如何理解规范中横梁远端嵌固的含义?刚接与嵌固的关系是?
追问2刚接固然不是嵌固端,铰接(有位移有转角)1.5,嵌固端(无位移无转角)2.0,而刚接(有位移无转角)却是1.0,这样合理吗?怎么刚接的效果也应该是在铰接和嵌固之间的吧。按答案来个1.0,理解不了?为啥刚接没有放大作用呢?
答:
上午26:全塑性受弯承载力是塑性模量X屈服强度,为什么抗规8.2.7的消能梁段全塑性受弯承载力=塑性模量X抗压强度设计值?全塑性受弯承载力和极限受弯承载力有什么区别?
答:
上午27:如何理解钢结构规范11.5.4条第3款,简单的示意图,请高手指导一下?
答:
上午28:连接1属于梁柱连接,连接2属于构件拼接是这样吗?
答:是
上午33:计算平均压应力σo时,面积为何不按式5.2.5-2Al呢?
答:按全面积受压计算

下午1木材有缺口算切削吗?
答:不算
下午2:解析里根据表3.1.8和附录A.2如何能判断A是错的?
答:
下午7:计算桩端承载力特征值时,为什么用扩底直径?朱总地基解析书是按护壁内径考虑计算?
答:
延伸问题:题目是人工挖孔桩,当时扩底灌注桩时,计算周长用外径的,计算面积用扩大头直径D吗?
答:这个和刚才的问题不一样吗?端承力就用扩底的。
下午20:老朱的解答中为什么要考虑承载力抗震调整系数呢?题目问的是效应值,而不是承载力呀。
答:如果题目要做配筋计算就要考虑,如果只是求设计值就不需要

下午26题:舒适度应采用10年一遇风压,题目条件有问题。
延伸问题:按荷载规范式8.5.3-3计算时,H大于60m时,wo是否要乘以1.1
答:看起来你说的对,延伸问题:不乘
下午31:解答中加密区构造配筋为410@100”怎么得来的?
         解答中不需要提高配箍量可满足……”这句话有什么用?
答:1.需要计算,2按构造0.8%大于1.3倍的最小配箍要求,因此可以提高20%

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

40

帖子

168

积分

学前班

Rank: 2

积分
168
53#
发表于 2017-8-16 14:23 | 只看该作者
游客 171.83.32.x 发表于 2017-8-15 21:40
2016年上午钢结构第18题,按钢结构手册计算的剪力是3*178*(4.5-0.448)/9-178=62.42,答案却选d? ...

这道题应该是这样的 计算c点的左侧剪力和右侧剪力不一样大  你按钢结构手册计算的事左侧的   所以你计算出来的剪力值加上答案计算出来的剪力值正好等于178
回复 支持 反对

使用道具 举报

54#
匿名  发表于 2017-8-16 14:42
2016年上午24题,求框架柱平面外的计算长度系数,根据钢规5.3.7条是不是平面外的计算长度不需要乘长度系数呢?

点评

1-1的平面外实际是2-2的平面内,是强支撑无侧移平面,需要乘以长度系数的。  详情 回复 发表于 2017-8-19 21:18
同问,钢规5.3.7什么情况适用  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:47
回复 支持 反对

使用道具

1

主题

66

帖子

323

积分

小学生

积分
323
55#
发表于 2017-8-16 14:47 | 只看该作者
游客 110.249.167.x 发表于 2017-8-16 14:42
2016年上午24题,求框架柱平面外的计算长度系数,根据钢规5.3.7条是不是平面外的计算长度不需要乘长度系数呢? ...

同问,钢规5.3.7什么情况适用
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

15

帖子

85

积分

学前班

Rank: 2

积分
85
56#
发表于 2017-8-16 14:59 | 只看该作者
第一证书 发表于 2017-8-16 08:09
就是不考虑,看2015版的混规条文说明

2016年上午4:计算吊环,解答过程为何不考虑吊装时动力系数?
2014年下午39,吊环考虑动力系数,我觉得这两个题的放在一起看,比较好,有高手请给解释下
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

125

帖子

1162

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1162

买过天空书

57#
发表于 2017-8-16 15:05 | 只看该作者
本帖最后由 guoguo19840124 于 2017-8-16 15:08 编辑

上午27:如何理解钢结构规范11.5.4条第3款,简单的示意图,请高手指导一下?
答:垂直于梁轴线方向,可以看11.3.2图a
上午28:连接1属于梁柱连接,连接2属于构件拼接是这样吗?
答:是
上午33:计算平均压应力σo时,面积为何不按式5.2.5-2取Al呢?
答:上部墙体传来的均匀荷载,不是局部荷载。
下午20:老朱的解答中为什么要考虑承载力抗震调整系数呢?题目问的是效应值,而不是承载力呀。
答:是为了和非地震工况比较,确定配筋设计。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

157

帖子

670

积分

小学生

积分
670
58#
发表于 2017-8-16 16:17 | 只看该作者
游客 218.26.2.x 发表于 2017-8-16 12:49
抗规9.2.8及条文,支撑是可以屈曲的,题的本意就是连接比屈曲还要大1.2倍,保证支撑先屈服,故用屈服强度设计 ...

谢谢你的解释
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

52

积分

学前班

Rank: 2

积分
52
59#
发表于 2017-8-16 16:28 | 只看该作者
24题,算柱AB平面外计算长度系数,为何:相交于柱上端的横梁线刚度之和,不加6.4m梁的线刚度?

点评

1-1剖面的平面外方向  详情 回复 发表于 2017-8-16 16:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

125

帖子

1162

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1162

买过天空书

60#
发表于 2017-8-16 16:52 | 只看该作者
cxltt 发表于 2017-8-16 16:28
24题,算柱AB平面外计算长度系数,为何:相交于柱上端的横梁线刚度之和,不加6.4m梁的线刚度? ...