匿名  发表于 2017-11-30 22:55 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老朱的高规应用与分析例3.9.6-1,1~5层塔楼范围内:为什么一般框架的构造不是二级而是一级?迷惑?不是局部乙类建筑嘛,框支梁的构造为一级没提高,为什么一般框架的构造抗震等级要提高呢?这是局部乙类建筑啊
回复

使用道具

4

主题

141

帖子

1622

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1622

买过天空书

2楼
发表于 2017-12-7 12:57 | 只看该作者
本帖最后由 风雨兼程000 于 2017-12-7 14:11 编辑

我感觉框支梁构造应为特一级,看下有没有理解不一样的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

3楼
匿名  发表于 2017-12-9 16:56
为了和“全部为乙类建筑”时确定抗震等级有所区分,我感觉框支梁构造为一级,一般框架构造为二级这样定比较合适,如果“框支梁构造为特一级,一般框架构造为一级”这种情况下是主楼全部为乙类建筑时这样确定比较合适,关键主楼为局部乙类建筑